|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
17.02.2021, 13:17 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
3-х проводной Pt100 (нет проблемы)
Здравствуйте! Имеется 3-х проводной датчик Autonics TW-V-PT100 и контроллер Pixel-2511-02-0. Подскажите как правильно 3-х проводной датчик подключить к данному контроллеру (в РЭ показано подключение 2-х проводного)?
|
17.02.2021, 14:11 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: 3-х проводной Pt100
Измерить между какими проводами около нуля ом и замкнуть их.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.02.2021, 15:04 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: 3-х проводной Pt100 (нет проблемы)
А подскажите ещё: при комнатной температуре показания датчика сильно врут (понимаю, что комнатная температура - понятие растяжимое, но думаю около 20 градусов, а датчик показывает около 8). Подключил как вы описали, скрин программы прилагаю. Данные датчики использую далеко не в первый раз (правда с другими моделями ваших контроллеров) и подобного не замечалось. Что можете посоветовать?
|
17.02.2021, 15:17 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: 3-х проводной Pt100 (нет проблемы)
Какое при этом сопротивление датчика и какое сопротивление на клеммах контроллера?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.02.2021, 15:35 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: 3-х проводной Pt100 (нет проблемы)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.02.2021, 15:48 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: 3-х проводной Pt100 (нет проблемы)
Цитата:
Если подключить и мерять сопротивление между клеммами к которым он подключен (Ain0 и соседняя GND), то получается 185 Ом и показания вырастают до 200 градусов. Проблема возникла на другом таком же пикселе и другом таком же датчике, но они уже уехали далеко. Решил разобраться, а тут та же проблема, пытаюсь понять что не так. Сейчас стал показывать 15 градусов - не знаю что изменилось |
|
17.02.2021, 16:28 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: 3-х проводной Pt100 (нет проблемы)
У вас есть сопротивления около 100 ом?
Если отключить клемму и померить сопротивление - какое оно будет? Потом подключить к контроллеру и посмотреть на код АЦП - какой он будет? P.S. Сопротивление 108.5 это должно быть в диапазоне 20-25 градусов, а код АЦП при этом должен быть ~1721-1753 __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.02.2021, 16:34 | #8 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 749
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: 3-х проводной Pt100 (нет проблемы)
Цитата:
Цитата:
Если только через нормирующий преобразователь. |
||
17.02.2021, 17:02 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: 3-х проводной Pt100 (нет проблемы)
Цитата:
Поставил сопротивление =100 Ом, при этом АЦП=1540 Добавлено через 2 минуты Советуете использовать типа Pt1000? а с остальными моделями (SMH4, Matrix)? |
|
17.02.2021, 17:11 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: 3-х проводной Pt100 (нет проблемы)
Да. У МС и Матрикса такой проблемы нет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.02.2021, 17:27 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: 3-х проводной Pt100 (нет проблемы)
А показания на пикселях всегда занижаются или как повезет? Просто думаю чтобы не менять датчики - задать корректировку в макросе или добавить маленькое сопротивление. Точность особая не требуется в моей задаче - нужно контролировать нахождение воды в диапазоне от 10 до 40 градусов, а сейчас получается что оборудование не может работать потому что Пиксель думает, что температура ниже 10 градусов (а она около 22).
|
17.02.2021, 17:38 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: 3-х проводной Pt100 (нет проблемы)
Всегда
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 17.02.2021 в 19:07 |
17.02.2021, 18:35 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 749
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: 3-х проводной Pt100 (нет проблемы)
|
17.02.2021, 19:06 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: 3-х проводной Pt100 (нет проблемы)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нет связи по SysBus (нет проблемы) | safar | Вопросы о FMR и MRL | 26 | 04.10.2021 11:15 |
Проблемы с NA-018 (нет проблемы) | regedite | Связь с внешним миром | 11 | 25.12.2020 12:46 |
Проблема с подключением к мёртвому ядру (нет проблемы) | kurganetz | Вопросы о SMH-2G(i) | 3 | 11.11.2020 14:04 |
Странная работа FBD-блока Fronts? или ClrSrcreen? (нет проблемы) | MadKid | SMLogix | 12 | 14.06.2019 10:25 |
Проблема зависание 2Gi/MC | djaval | Вопросы о SMH-2G(i) | 108 | 20.09.2017 18:58 |