|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.01.2021, 09:24 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Зависает SMH4 (нет проблемы)
А если он просто зависает, без перезагрузки, проблема в том же?
|
14.01.2021, 11:20 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Зависает SMH4
Стандартные вопросы: версия лоджика, версии ПО внутри контроллера, проект?
Дополнительно: как вы понимаете, что контроллер именно завис, т.е. все процессы внутри него остановились? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.01.2021, 13:25 | #3 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Зависает SMH4
Лоджик 3.32.0050. ПО сейчас не скажу, не на объекте. Зависает - показания "застывают", кнопки не работают.
Вложение 8895 Последний раз редактировалось Arsie, 28.01.2021 в 12:08 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
14.01.2021, 14:04 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Зависает SMH4
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.01.2021, 16:49 | #5 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Зависает SMH4
Не известно. Но могу предположить, что нет. Ведь тогда бы в системных авариях что-нибудь да было. А там пусто.
Поясню. На объекте во время зависаний находился другой человек, а так как он ещё более "смышленный", чем я, он просто перезагружал контроллер, дабы котельная не замерзла. |
14.01.2021, 17:01 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Зависает SMH4
Цитата:
Тогда нужно предпринять стандартные шаги: скачать свежий 3.32, форматировать из него, загрузить проект из него. И будем ждать, зависнет или нет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.01.2021, 10:59 | #7 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Зависает SMH4
Здравствуйте! Всё таки контроллер не зависает, зависает обмен данными с МСкой. Так что возвращаемся к теме "Пропала связь с МС"
|