Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 15.12.2020, 22:48   #1
OlegM
Member
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ресурс EEPROM

Как неоднократно упоминалось в других темах не следует слишком часто использовать блок EEPROM. Как с этим обстоят дела у Матрикса. Например, если производить запись в EEPROM раз в 4 секунды в режиме 24 на 7, сколько времени гарантировано отработает контроллер?
OlegM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 02:13   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ресурс EEPROM

Цитата:
Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
Как неоднократно упоминалось в других темах не следует слишком часто использовать блок EEPROM. Как с этим обстоят дела у Матрикса. Например, если производить запись в EEPROM раз в 4 секунды в режиме 24 на 7, сколько времени гарантировано отработает контроллер?
15 000 000 циклов записи


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 06:50   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ресурс EEPROM

в году 31,5млн секунд. примерно.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
15 000 000 циклов записи
речь видимо идёт про одну ячейку/кластер?
менеджер памяти еще несколько растянет это удовольствие, как я понимаю...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 10:36   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ресурс EEPROM

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в году 31,5млн секунд. примерно.


Добавлено через 2 минуты




речь видимо идёт про одну ячейку/кластер?
менеджер памяти еще несколько растянет это удовольствие, как я понимаю...
Если честно, в рамках платформы GT5 слишком много неизвестных для точного расчёта. Мы даём минимальную границу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024