|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.05.2020, 21:38 | #1 |
Member
Регистрация: May 2020
Адрес: Углич
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Нет обратной связи от Trim в режиме отладки(решено)
Пришел новый Трим 4260-20-0.
Подключен через WiFi. Трим инет нашел (сам обновил время и дату). По Ethernet его видно. Проект заливается (пишется Project loading). А вот потом тишина. Ни картинки не выводятся. Ни в SMlogix нет обратной связи. Ставим на AND две 1, а на выходе как был 0, так и остался. На выходе блока GetRealTime везде 0. Подскажите что это может быть, куда копать? |
19.05.2020, 21:41 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Нет обратной связи от Trim в режиме отладки
Цитата:
__________________ Саня |
|
Благодарность от: |
19.05.2020, 22:31 | #3 |
Member
Регистрация: May 2020
Адрес: Углич
Сообщения: 36
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Нет обратной связи от Trim в режиме отладки
Спасибо. Вы подтвердили мою догадку. Все заработало
|