Добрый день! Необходимо подключить импульсные датчики расхода жидкости к счетным входам модуля расширения mc 0402. Датчики имеют питание от внешнего источника питания 5в и выдают сигнал - логическая 1- 5 в . Возможно ли подключение таких датчиков и если возможно, то как это правильно сделать? Спасибо.
orlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 19:08   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков

Цитата:
Сообщение от orlov Посмотреть сообщение
Датчики имеют питание от внешнего источника питания 5в и выдают сигнал - логическая 1- 5 в . Возможно ли подключение таких датчиков?
Нет. Сигнал должен быть выше 12В.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.03.2021, 19:39   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков

Цитата:
Сообщение от orlov Посмотреть сообщение
Датчики имеют питание от внешнего источника питания 5в и выдают сигнал - логическая 1- 5 в .
К контроллеру SMH4 очень даже может быть.
А что за датчики? У большинства пассивный выход.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 20:24   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков

Цитата:
Сообщение от orlov Посмотреть сообщение
Добрый день! Необходимо подключить импульсные датчики расхода жидкости к счетным входам модуля расширения mc 0402. Датчики имеют питание от внешнего источника питания 5в и выдают сигнал - логическая 1- 5 в . Возможно ли подключение таких датчиков и если возможно, то как это правильно сделать? Спасибо.
я такие всякие непонятные датчики через оптопары подключаю. если больше никак их не выбросить и не поменять.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2021, 16:59   #5
orlov
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков

Другие датчики нашли с выходом 12в. Можете подсказать как настроить счетный вход на MC. Сделал как по инструкции, не работает. Хотя при подключении din7 в обычном режиме, импульсы фиксируются.
orlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2021, 22:39   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков

Цитата:
Сообщение от orlov Посмотреть сообщение
Другие датчики нашли с выходом 12в. Можете подсказать как настроить счетный вход на MC.
Да никак он не настраивается. Фильтрацию только можно включить.
Что за расходомеры вы с активным выходом находите?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2021, 12:47   #7
orlov
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков

Да тут вопрос пока не про датчики, я просто подаю напряжение 24 в на вход 7, если он будет в программе как обычный, то импульс виден, а если как счетный его использовать, то ничего не происходит.
orlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2021, 17:15   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков

Цитата:
Сообщение от orlov Посмотреть сообщение
Да тут вопрос пока не про датчики, я просто подаю напряжение 24 в на вход 7, если он будет в программе как обычный, то импульс виден, а если как счетный его использовать, то ничего не происходит.
ртфм?


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 29.10.2021 в 14:42
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2021, 17:57   #9
orlov
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков

Да. То есть при подаче импульса на 7 вход. din7 изменяется на 0, а CNTR(din7) импульсы не фиксируются. .
orlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2021, 18:07   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков

Цитата:
Сообщение от orlov Посмотреть сообщение
Да. То есть при подаче импульса на 7 вход. din7 изменяется на 0, а CNTR(din7) импульсы не фиксируются. .
попробуйте оставить на поляне только CNTR и не забудьте прицепить его выход на какой-нить блок, пофиг какой.
на вход повесить перемычку или кнопку и пощелкать


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2021, 19:40   #11
orlov
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков

Нет. Все равно не получается. У меня еще модуль MR-0120 подключен, там все нормально работает.
orlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2021, 11:27   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков

Цитата:
Сообщение от orlov Посмотреть сообщение
Нет. Все равно не получается. У меня еще модуль MR-0120 подключен, там все нормально работает.
Проверьте в актуальном лоджике https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.33/, контроллер нужно отформатировать по юсб.

Если будет повторяется - напишите сюда версию ПО контроллера и версию по SMlogix.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 00:04   #13
orlov
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков

Обновил SMLogix, теперь и обычные дискретные входы не работают. У меня mc 0402 подключен к SMH 2g, там нет USB, как обновить его по?
orlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 00:18   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков

Цитата:
Сообщение от orlov Посмотреть сообщение
Обновил SMLogix, теперь и обычные дискретные входы не работают. У меня mc 0402 подключен к SMH 2g, там нет USB, как обновить его по?
ртфм наверное


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 01:16   #15
orlov
Новичок
 
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков

как там написано я давно сделал, что значит отформатировать?
orlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 01:37   #16
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков

Цитата:
Сообщение от orlov Посмотреть сообщение
как там написано я давно сделал, что значит отформатировать?
видимо вот это...


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 29.10.2021 в 14:43
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 11:04   #17
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков

Цитата:
Сообщение от orlov Посмотреть сообщение
Обновил SMLogix, теперь и обычные дискретные входы не работают. У меня mc 0402 подключен к SMH 2g, там нет USB, как обновить его по?
проверьте во вкладке устройства, у вас точно модификация МС 040 установлена? может 020?

Последний раз редактировалось Arsie, 29.10.2021 в 14:43 Причина: добавлен скрин
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 11:40   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков

Цитата:
Сообщение от orlov Посмотреть сообщение
как там написано я давно сделал, что значит отформатировать?
Процедура описана в РЭ


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024