Ошибка загрузки строковых констант (решено)
Добрый день!
У меня возникла такая проблема, не знаю как решать. Прошу помощи у знатоков. Последний раз редактировалось Arsie, 19.08.2020 в 11:59 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
10.08.2020, 18:14 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки строковых констант.
Проект покажите?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.08.2020, 18:40 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки строковых констант
Нужно уменьшить количество всяких надписей, выводимых на экран. Или сам проект - многовато блоков или картинок. Возможно вы использовали шрифты не по умолчанию, они потом в картинки преобразуются и занимают излишне много места для контроллера SMH-2G.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.08.2020, 18:40 | #4 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки строковых констант.
Вот
|
10.08.2020, 18:46 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки строковых констант
Проблема в том что, из начально пару раз я загрузил программу и все нормально загружалось. Но в третий раз после очередной исправление в программе (в пид регуляторе), я заливаю а там такая ошибка.
|
10.08.2020, 18:53 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки строковых констант
Перезагрузите компьютер. Не помогает, случайно?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.08.2020, 19:22 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки строковых констант
Прикрепленный проект у меня загрузился и в отладочной, и в рабочей компоновке. Перед загрузкой было произведено форматирование из лоджика 3.32.095
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.08.2020, 14:18 | #8 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки строковых констант
|
11.08.2020, 14:22 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки строковых констант
Форматировали контроллер? В рабочей компоновке грузится? Уточните полную модель контроллера и прошивку.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.08.2020, 14:28 | #10 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки строковых констант
Цитата:
У меня версия лоджика была 3.32.075 я обновил на 3.32.095 форматировал SMH2G перед загрузкой все заработаль. Но потом после пару перезаливки (в 3 раз) программы опять перестал загружать. Пробовал в других контроллерах такая же проблема. На этот контроллер подключен MC-02-01-01-0, 2 MR-0120, 1 MR-0800 и 1 MR-0504. Сам контроллер такой SMH2G 4222012 без МП. |
|
11.08.2020, 15:55 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки строковых констант
Проверил на такой же модификации, все загрузки( более 10) прошли успешно. С другого компьютера пробовали загружать?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.08.2020, 18:17 | #12 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки строковых констант
Цитата:
У меня никак не получается, я пробовал с другого компа тоже. Может ли быть это связанно с МП? Я попробовал даже подредактировать и удалить пару блоков в программе, без успешно. |
|
19.08.2020, 11:07 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки строковых констант
Думаю, проблема таки наверное кроется в преобразователе usb->485.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.08.2020, 11:54 | #14 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки строковых констант
Решено!
Я до этого использовал usb->RS485 (EL204-1) и оно всегда работал нормально, даже в этот же ПЛК заливал другой алгоритм без проблем неоднократно. А именно с этим алгоритмом возникла проблема. По вашей подсказке я попробоваль с другим преобразователем и все работает замечательно. Но почему так, хотелось бы понять...? |
19.08.2020, 11:58 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка загрузки строковых констант
Цитата: