|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
01.05.2020, 10:26 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
RHOSS чиллер WINPOWER-SE TCAEBY 7730(решено)
RHOSS чиллер
ищу таблицу modbus-регистров модель WINPOWER-SE TCAEBY 7730 год производства 2019 продавец выдал пдфку, но по ней что-то читается только в адресах 2.. и дальше, по адресам в таблице Modbus Coils Variabili digitali / Digital variables по адресам таблиц Modbus holding registers Variabili analogiche / analog variables и Modbus holding registers Variabili intere / Integer variables чиллер не отвечает. пдфка https://yadi.sk/i/s9NvfFpc4ulAQg |
23.05.2020, 14:44 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: RHOSS чиллер WINPOWER-SE TCAEBY 7730
опытным путем кое-что удалось найти, см.скриншот, м.б. кто-то узнает какую-то из карт, которую ему уже приходилось обрабатывать?
|
23.05.2020, 22:57 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: RHOSS чиллер WINPOWER-SE TCAEBY 7730
|
24.05.2020, 12:24 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: RHOSS чиллер WINPOWER-SE TCAEBY 7730
Карел и есть. Вроде напрямую. Там все не очень понятно.
Тип супервизора GenericModbus. BMS table: #0 (For Sequencer, PDC system,IrtechMaster) Последний раз редактировалось nizercat, 24.05.2020 в 12:45 |
24.05.2020, 17:49 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: RHOSS чиллер WINPOWER-SE TCAEBY 7730
|