|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.06.2019, 23:01 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Не появляется системное меню
Здравствуйте. Подскажите что можно с этим сделать:
Есть контроллер (SMH4) с уже загруженным проектом. Входит в системное меню как обычно, но после некоторого времени (это 3 часа и более) вдруг он не хочет более туда заходить. Нажимаю две кнопки налево-направо и основной экран будто замирает, секунды на часах перестают двигаться, как на паузу поставили. (?) |
19.06.2019, 10:42 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.06.2019, 11:50 | #3 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
Цитата:
|
|
19.06.2019, 11:59 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
Цитата:
Добавлено через 55 секунд Да верно. Сброс по питанию, далее 2-3 часа и все тоже самое. |
|
19.06.2019, 13:15 | #5 |
Member
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
Было такое и не раз. В чем проблема не выяснил. ПЛК мог работать от одного часа, до 3 суток без зависаний. Покурил форум, в какой теме проблему решили заменой блока питания. Заменил и я. Проблема исчезла. Ставил нормальный , до этого стоял какой то душманский самый дешевый. Модель указывать не буду.
Последний раз редактировалось Ilya J., 19.06.2019 в 13:32 |
19.06.2019, 14:02 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
Цитата:
|
|
19.06.2019, 15:11 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
Модель не скажете? Попробуем повторить проблему.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.06.2019, 16:52 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
|
20.06.2019, 15:30 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
Обновил образ Linux с форматированием, перезалил проект - нет результата! Так же заменил БП на delta тоже не помогло. На всякий случай снял осциллограмму с БП овен (нагрузка - резистор 30 Ом), цена деления амплитуды 50мВ.
Может это как то связано с малым временем цикла - 13мс? |
20.06.2019, 15:50 | #10 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
Цитата:
|
|
20.06.2019, 15:53 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
|
20.06.2019, 15:57 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
|
20.06.2019, 16:05 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
|
20.06.2019, 16:34 | #14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
|
20.06.2019, 18:12 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
Цитата:
Попробовал отключить ввод/вывод. 2 часика где то SMH потарахтел - полет нормальный). Теперь запитал оба устройства отделными БП, поставлю на ночь, завтра видно будет. Но подозреваю что что-то с ehernet-om не то.. ведь ввод и вывод к контроллеру подключается посредством этого интерфейса. Еще может как вариант это некий глюк из-за того что регистры опрашиваются через каждые 13 мс. Протокол использую modbus TCP. |
|
21.06.2019, 08:59 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
Блин всю ночь проработало и ничего не зависает.При этом испытания проводились просто на столе. Это получается ввод/вывод в питание так срет чтоль?
|
21.06.2019, 09:28 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
Цитата:
притом у смш4 стоит три овеновских АС5 по одному на три ветки 485го. одна ветка идёт транзитом на пч через шкаф со слевами, там тоже стоит АС5. сейчас поставил АС5 и у пч. плюс везде повесил кабельные ферриты, на все веревки входящие и уходящие во всех шкафах. плюс отдельно повесил ферриты на питание всех АС5 и на выходы всех АС5. пару катаклизмов в виде ураганов и гроз уже пережило без сбоев. кстати, был еще непонятный случай. на месте одного из АС5 у смш4 раньше стоял АС3, чтоб использовать 232й порт. так вот, он сгорел очень хитро, по входу на его RX появилось -5В и это приводило к красному экрану смерти на смш4. но он остался жив. |
|
21.06.2019, 09:58 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
Цитата:
Какие поставили ферриты? Кольца? Какие - диаметр, марка, проницаемость? Чем руководствовались при выборе? Или поставили то, что было под рукой? |
|
21.06.2019, 10:55 | #19 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
Цитата:
Если при зависании нажать "ESC", изображение "отвисает"? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.06.2019, 11:21 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
Цитата:
какие-то такие http://ferrite.ru/products/tdk/Zcat/ или похожие |
|
Благодарность от: |
21.06.2019, 13:14 | #21 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
Цитата:
Спрашиваю, потому что был случай, правда не исследованный мной, начали кидать диспетчеризацию и повтыкали патчкорда в порты, после этого контроллер(не сегнетикс) зависал. |
|
21.06.2019, 14:35 | #22 | ||
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Скорее всего видимо в итоге придется раздельно два устройства запитывать... |
||
22.06.2019, 11:28 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
Подскажите можно ли в моем случае применить ФНЧ фильтр LC-типа по питанию для подавления помех от устройства вв/в чтобы не было никакого влияния на ПЛК по питанию? Так вообще делают, если да то как? Вставить ферритовое кольцо с n-колич. витков между нагрузкой и БП? Или тоже кольцо, но с конденсаторами по краям?
|
22.06.2019, 18:50 | #24 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
Цитата:
Насколько я всё понимаю, контроллер у вас продолжает работать в штатном режиме, т.е. программа в нём выполняется, обмен по сети стабилен. Однако почему-то перестаёт работать системное меню. То самое замирание изображения - это отключение буфера экрана SMLogix и переключение на буфер системного меню. Лоджик перестаёт выводить, а системное меню не начинает выводить, поэтому и впечатление зависания. Попробуйте сделать следующее: 1) Соберите систему в её глючном варианте. 2) Включите в системном меню отладочный режим. 3) Дождитесь "зависания" 4) Вызвав системное меню (т.е. то самое замирание изображения) попробуйте понажимать в нём экранные кнопки. Заранее сфотографируйте где что там находится и прямо нажимайте по фотографии. Вдруг системное меню на самом деле работает, но почему-то сломался вывод на экран. 5) Далее попробуйте вызвать экран калибровки, это повторное нажатие кнопок 7+0. Появляется экран или нет? 6) Далее, если всё тщетно, перезагружайте контроллер, в системном меню выгружайте логи на флешку и присылайте к нам. Не уверен, что мы там увидим что-то полезное, но мало ли что. Да и все эти действия позволят понять, что на самом деле происходит с системным меню. Я не верю, что помехи по питанию могут дать подобный эффект. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.06.2019, 23:01 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
Цитата:
Почему у меня сомнения на счет питания - потому что сам факт того что при раздельном питании все хорошо, прямо указывает что дело в питании, или в чем то "физическом" а не программном. |
|
25.06.2019, 13:13 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
Какая то чертовщина творится..или я ебобо)
Симитировал систему в ее глючном варианте. Прошли сутки и никаких зависаний не наблюдаю. В случае повтора я последую вашим рекомендациям и отпишусь на форуме. |
25.06.2019, 13:41 | #27 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не появляется системное меню
|