Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Для AIN5 не наводки а погрешность приличная получится - вся рабочая зона в 10% от диапазона входа.
А вот для входа для Pt1000 с шунтиком в 100 Ом 1% можно как токовый попробовать. Но там еще прибавится 1,1 mA паразитного тока к результату.
Вполне можно вычесть до макросов.
Входы для PT1000 Аи0-Аи4 уже все заняты.
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 17:51   #32
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Возьмите датчик в выходом 0-10В.
И проблем не должно быть.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 17:55   #33
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Возьмите датчик в выходом 0-10В.
И проблем не должно быть.
с тех пор как я однажды обжегся на кареле с его 100 омами и ни капейкой больше я перестал юзать датчики 4-20 или 0-10. благо датчиков с модбасом уже есть и не мало и ценник на них вполне гуманный особенно учитывая всю совокупность необходимости наличия AI на ПЛК


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 06.04.2022, 18:04   #34
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
с тех пор как я однажды обжегся на кареле с его 100 омами и ни капейкой больше я перестал юзать датчики 4-20 или 0-10. благо датчиков с модбасом уже есть и не мало и ценник на них вполне гуманный особенно учитывая всю совокупность необходимости наличия AI на ПЛК
С выходом 0-10В проблем нет.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 18:18   #35
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 51 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
с тех пор как я однажды обжегся на кареле с его 100 омами и ни капейкой больше я перестал юзать датчики 4-20 или 0-10. благо датчиков с модбасом уже есть и не мало и ценник на них вполне гуманный особенно учитывая всю совокупность необходимости наличия AI на ПЛК
Сразу видно сурового Сибирского парня!!!
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 18:37   #36
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
С выходом 0-10В проблем нет.
шумят они, особенно, если рядом туева хуча частотников.
и особенно на длинных веревках.

я тут на одном объекте веселился - в проекте смесительная камера на трех приводах-семенах с ОС на потенциометрах. и всё скоммутировано через ШУ, последовательно. т.е. АО ПЛК приходит на первый привод, а с третьего сигнал потенциометра уходит на АИ ПЛК для контроля работы.
так вот, пока пч молчат, все хорошо. как только пч начинают работать начинается пц. в итоге пришлось все привода посадить на АО ПЛК и только один из потенциометров на его АИ.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 19:34   #37
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
С выходом 0-10В проблем нет.
Ну в этом не сомневаюсь)
Но все как всегда - датчик закуплен (из наличия), денег на новый не дадут, сдавать систему надо было "вчера".
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 19:59   #38
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Ну в этом не сомневаюсь)
Но все как всегда - датчик закуплен (из наличия), денег на новый не дадут, сдавать систему надо было "вчера".
я честно говоря сильно сомневаюсь что в вашем проекте от датчика влажности требуется точность соизмеримая с 1%. особенно на краях характеристики. цепляйте его на 100 Ом с на АИ 0-10В, что намерит - то намерит. и аминь.
в другой раз будете внимательнее подходить к выбору датчиков и контроллеров.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 06.04.2022, 20:11   #39
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я честно говоря сильно сомневаюсь что в вашем проекте от датчика влажности требуется точность соизмеримая с 1%.
Там вроде температура

Цитата:
цепляйте его на 100 Ом с на АИ 0-10В, что намерит - то намерит. и аминь.
А вот это логично вместо родного шунта.
Результат будет лучше чем с выходом 0-1В


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 20:25   #40
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

другой вариант - придется мастырить "плавающее питание" на опере
ну или просто усилитель


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 21:12   #41
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я честно говоря сильно сомневаюсь что в вашем проекте от датчика влажности требуется точность соизмеримая с 1%. особенно на краях характеристики. цепляйте его на 100 Ом с на АИ 0-10В, что намерит - то намерит. и аминь.
в другой раз будете внимательнее подходить к выбору датчиков и контроллеров.
А так прокатит? Погрешность я дума +- 2-5 Градуса погоду не сделает. Я вообще думаю на него будут смотреть только при сдаче, а далее никомо нафиг не надо следить за температурой обратки холодоснабжения.

Думаю так и сделаем. Спасибо!

Т.е просто параллельно входу и Аgnd резистор 100 Ом?
Джампер в Пикселе убираем.
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 23:19   #42
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Т.е просто параллельно входу и Аgnd резистор 100 Ом?
Джампер в Пикселе убираем.
Только резистор лучше как минимум однопроцентник. Ну и макрос пересчета немного поменяется.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.04.2022, 08:21   #43
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Только резистор лучше как минимум однопроцентник. Ну и макрос пересчета немного поменяется.
+1
ну или хотябы выбрать из пучка один более подходящий по номиналу.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.02.2023, 11:12   #44
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH DPDC210000 от Carel с выходом 4..20мА

новый проект и опять этот геммор с карелом.
открыл уже пяток разных пдфок и везде для DPDC210000 для температурного канала указан диапазон -20/+70
смотрю в старый проект, в нём масштабирование для макроса имеет диапазон -30/+70
ё, где же правду-то искать?

и второй датчик DPDC110000, для него вообще указано -10/+60
если поставить такие пределы, то погода в африке получается.

если -30/70, то оба датчика кажут +/- одинаково


м.б. кто-то с ними дело имеет постоянно, подскажите куда пнуть, плз.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 11:34   #45
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH DPDC210000 от Carel с выходом 4..20мА

DPDC110000, загуглил этот датчик, нашел пределы -20/+70, а почему вы им вопрос не задатите?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2023, 12:46   #46
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: датчики TH DPDC210000 от Carel с выходом 4..20мА

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
DPDC110000, загуглил этот датчик, нашел пределы -20/+70, а почему вы им вопрос не задатите?
продолжил рыться в пдфках и таки нашел одну с конкретной табличкой диапазонов
-30/+70
Изображения
Тип файла: png 2023-02-01 15-48-29 Скриншот экрана.png (74.3 Кбайт, 25 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024