|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.11.2019, 18:51 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Trim не обновляется все кнопки мигают
При попытке залить программу выдало сообщение о необходимости обновить прошивку. Раньше работал с версией 3.28 проблем не было. Дали программу для корректировки в версии 3.30, ну чтож поставил в другую папку думал поможет - не помогло, удалил обе версии установил 3.30 результат не обновляется и даже не находится ни по езернету ни по усби, замигали все кнопки, темный экран, в меню системное не входит. вин7*64.
Как быть и что делать? |
07.11.2019, 12:10 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim не обновляется все кнопки мигают.
-Сносите все начисто, устанавливаете только один лоджик в папку по умолчанию, от имени администратора.
- Зайдите в папку, куда установился лоджик (по умолчанию C:\Program Files (x86)\SMLogix), попробуйте запустить файл sm_tftp.exe. Дайте обратную связь какая будет реакция системы (ничего не произошло/произошла ошибка/...) - Найдите у себя в виндовсе брандмауэр - разрешение обмена данными с приложениями в брандмауэре виндовс, поставьте ВСЕ(и частные и публичные, вообще все) галочки на процессы, с префиксом sm_ - dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH4/manual/Manual_SMH4_v1-06.pdf стр.77 обновите по USB образ linux по этой инструкции, но нажимайте не обновить, а форматировать. Убедитесь, что в диспетчере устройств появляется сетевой драйвер RNDIS Linux. Поиск контроллера при этом производить не нужно. - Если не помогло, то forum.segnetics.com/showthread.php?t=3197&highlight=xp5 __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.11.2019, 17:17 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Trim не обновляется все кнопки мигают.
Все удалил, установил, sm_tftp.exe запустил в ответ тишина полная.
В брандмауере все галочки стоят вчера еще ставил сегодня проверил - стоят. Сетевой драйвер RNDIS Linux не появляется, пробовал разные провода. Еще вчера я написал, что контроллер не обнаруживается ни чем. Я имел ввиду что при первом подключении и драйвер появлялся и при подключении через изернет сеть появлялась. После попытки обновления нет признаков жизни ни езернета ни усби. Кнопку сброс тоже вчера наживал держал более 10 секунд. |
07.11.2019, 17:29 | #4 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim не обновляется все кнопки мигают.
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
07.11.2019, 17:36 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Trim не обновляется все кнопки мигают.
Если вы имеете ввиду перемычку на плате, то не пробовал.
Точнее сказать думал но до конца не понял как с ней обращаться замкунть перед включением и держать или просто один раз замкнуть или на постоянку замкнуть, и на сколько. Не стал рисковать. Кнопки мигают значит признаки жизни какие то есть? или я не прав |
07.11.2019, 17:47 | #6 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim не обновляется все кнопки мигают.
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
07.11.2019, 17:50 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Trim не обновляется все кнопки мигают.
Цитата:
Добавлено через 30 минут Не удачный день сегодня, чтобы не делал не помогает. Поставил перемычку подал питание снял перемычку, как было так и осталось. Каким образом его можно еще прошить? Или перешить. |
|
07.11.2019, 18:25 | #8 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim не обновляется все кнопки мигают.
Цитата:
Вы точно на него перемычку поставили? Контроллер должен перезагрузиться несколько раз. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
07.11.2019, 18:27 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Trim не обновляется все кнопки мигают.
|
07.11.2019, 18:31 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim не обновляется все кнопки мигают.
Позвоните в отдел продаж, попробуем разобрать ситуацию.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.11.2019, 18:33 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Trim не обновляется все кнопки мигают.
|
07.11.2019, 19:14 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim не обновляется все кнопки мигают.
Ваше личное право, если готовы еще немного времени потратить на исследование, то лучше позвонить в отдел продаж, они перепроверят ваши действия, если что, то уже сдадите дилеру.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |