|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.01.2023, 09:52 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Связь по ethernet между 2G ПЛК
Здравствуйте.
Существует два объекта со схемами 2G контроллер с некоторым количеством Pixel и FMR сидящих на COM1, по COM2 связь к СКАДА. Между двумя 2G понадобилось пробросить связь, поставили Net порты и обнаружили, что связь между плк живёт 10-15 секунд при подключенной SCADA по COM2. Может ли как то влиять COM2 на обмен по Net порту? |
16.01.2023, 10:32 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК
На обмен нет. Какова полная схема сетей?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.01.2023, 12:32 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК
Вот такая схема, плюс такая же на втором объёкте, связываем по Net портам.
|
16.01.2023, 12:37 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК
Цитата:
Всё логично. Вам нужно понять, на каком из двух 2G происходит проблема. На мастере или на слейве. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.01.2023, 12:46 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК
Приложите проекты.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.01.2023, 12:50 | #6 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК
Проблема возникает на мастере, при чём на короткое время (10-15 сек) связь лечится сбросом проекта через меню контроллера, либо входом и выходом без изменения в конфигурацию Net порта.
|
16.01.2023, 12:54 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК
Цитата:
Нужен проект мастера. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.01.2023, 13:12 | #8 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК
Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 16.01.2023 в 14:37 Причина: Добавил проект |
|
16.01.2023, 15:44 | #9 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Что за слейв у вас находится на NetPort в проекте? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
16.01.2023, 16:47 | #10 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК
|
16.01.2023, 17:24 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК
Там 340 переменных из которых в проекте использованы только две булевских.
Этот мусор изрядно грузит 2G __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
16.01.2023, 17:30 | #12 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК
|
17.01.2023, 13:25 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК
Цитата:
А из каких соображений выбирался для шлюза этот достаточно медлительный контроллер? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
19.01.2023, 06:51 | #14 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК
При смене типа контроллера на SMH4 ПЛК сообщает что ядро аварийно остановлено. При удалении экранов и пересоздания их проект загружался с версией Setup_Logix_3.34.0182, после обновления до версии Setup_Logix_3.34.0199 ядро аварийно остановлено, удаляем экраны и пересоздаём, но как только вносится экран содержащий уставки вновь ядро аварийно остановлено. Что вообще происходит и что с этим делать?
Да и проект вы просили скинуть, я скинул, что можете сказать по вопросу на старте темы? |
19.01.2023, 10:24 | #15 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК
Цитата:
Добавлено через 46 секунд Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
19.01.2023, 11:31 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК
Насколько вижу, слейвы 2G у вас на COM1(2 шт ), или это еще один 2G?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.01.2023, 05:44 | #17 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК
pdf файлик, там прорисована топология сети.
Добавлено через 1 минуту с SMH-4 разобраться удалось. |
23.01.2023, 11:50 | #18 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК
Я вижу,что проект вроде как соответствует топологии из пдф, но пишите вы не очень понятно:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
27.01.2023, 06:43 | #19 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК
|
27.01.2023, 11:28 | #20 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
27.01.2023, 13:27 | #21 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК
|
27.01.2023, 14:49 | #22 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Связь по ethernet между 2G ПЛК
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |