|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.02.2017, 10:15 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511
Имеется приточно-вытяжная вентиляция с электрическим калорифером на 12кВт. Простите за возможно идиотский вопрос, как правильно его подключить к Pixel 2511
|
18.02.2017, 22:16 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511
Использовать трехфазное твердотельное реле к примеру KIPPRIBOR серии HT HT2544ZA2 (25 А), лучше HT4044ZA2 (40 А), подключив к do2.
__________________ Саня |
24.02.2017, 01:58 | #3 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511
Подключаю к АО
|
24.02.2017, 18:23 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511
Цитата:
HT4044ZA2 Управляющее напряжение 90…250 V AC Потребляемый ток в цепи управления 5…30 мА Управляющее напряжение (порог включения / порог выключения) 90 V AC/10 V AC Если подключать к АО нужно другое реле типа HT4044ZD3. __________________ Саня |
|
24.02.2017, 20:05 | #5 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511
|
26.02.2017, 16:22 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 785
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511
Зачем два реле?
одного достаточно. Реле трех фазное, калорифер трех фазный, на реле один управляющий сигнал. HT4044ZA2 - управляющий сигнал с do2 220В AC (Pixel 2511(2)). HT4044ZD3 - управляющий сигнал с Aou 10В DC (Pixel 251x или Pixel 2514(5) - управляющий сигнал с do2 - 24В DC). __________________ Саня |
26.02.2017, 16:27 | #7 | |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511
Цитата:
|
|
27.02.2017, 11:22 | #8 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511
Какого типа твердотельные реле вы используете?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
27.02.2017, 14:05 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511
|
27.02.2017, 17:02 | #10 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511
|
27.02.2017, 17:14 | #11 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511
Перефразирую. Какие реле вы подключаете к контроллеру?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
27.02.2017, 17:18 | #12 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511
|
27.02.2017, 17:25 | #13 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511
Итак, с этим разобрались. Можете приложить схему, как вы подключаете? И, собственно говоря, что из этого выходит.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
27.02.2017, 17:42 | #14 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511
|
27.02.2017, 17:44 | #15 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511
Чем вы руководствуясь, соединяя реле последовательно? Они ведь от напряжения управляются, а не от тока. Какое напряжение на входах каждого реле вы получаете? Какое напряжение на аналоговом выходе контроллера?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
27.02.2017, 17:46 | #16 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511
|
27.02.2017, 17:49 | #17 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511
Если управляющего напряжения на входах реле хватает (по паспорту - от 3 В DC), то ключи открываются и проблем нет. Если запитать реле от дискретного выхода 24dc, они срабатывают?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
27.02.2017, 17:56 | #18 | |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511
Цитата:
Но тоже не наобум, сначала померил входной ток этих реле, если на память, то что то вроде 6 мА |
|
27.02.2017, 18:10 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511
Перечитайте старую тему с начала.
Много полезного Лев сказал. |
03.03.2017, 00:03 | #20 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511
Щас какая то новая партия реле пришла от Кипприбора с небольшими внешними отличиями, надо померить входной ток на всякий случай.
|
03.03.2017, 07:31 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511
|
03.03.2017, 22:40 | #22 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511
На первый взгляд тоже самое, но при ближайшем рассмотрении, высота от основания до контактной площадки стала немного меньше. Придется монтажные панели переделывать, причем уже на собранных блоках. С изменениями всегда надо быть настороже, никогда не знаешь, что откуда прилетит.
|