По умолчанию Потух экран на Pixel 25

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно оживить контроллер.?При загрузке проекта погас экран и горит Alarm. Попробовал через гипертерминал обновить ядро. Загрузка прошла успешно Ok/CCC. Но не ожил. так же горит ошибка и темный экран. Загружал через Moxa Uport 1150. Батарейки нет. Спасибо.
Juk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2019, 19:54   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Потух экран на Pixel 25

Скачать либо актуальный лоджик, либо 3.28, открыть его, ctrl+D, обновить ядро(искать не надо) выбрать нужный пиксель, прошивку, нажать форматировать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 21.09.2019, 20:11   #3
Juk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Потух экран на Pixel 25

Спасибо. Попробую.Отпишусь.
Juk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2019, 11:09   #4
Juk
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Потух экран на Pixel 25

Спасибо! Все получилось! Отформатировал через последний Лоджик. Ожил.


Добавлено через 1 минуту

Juk вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024