Не конфигурируется Matrix 2234-70
Добрый вечер.
Мне нужна модификация 2234-70. Для этого обновил лоджик, ввел код нужной модификации контроллера при создании нового проекта. После подтверждения выползает ошибка - "device configuration fault". Следовательно во вкладке Устройства нет входов и выходов. Видео для наглядности и понимания - https://yadi.sk/i/9heE67Fb22_Q-g. Еще подскажите как мне задействовать MTBus? В пункте "Конфигурирование контроллера" такого нет. Также поиск по руководству на матрикс не находит слово - mtbus. Последний раз редактировалось RomanIst, 17.11.2020 в 19:55 |
17.11.2020, 19:54 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70
|
17.11.2020, 21:07 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70
Еще то что заметил это если сконфигурить без дисплейный вариант ПЛК, то смарт все равно также работает в штатном режиме.
|
18.11.2020, 10:32 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70
Цитата:
Добавлено через 6 минут Это нормально __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 18.11.2020 в 11:16 |
|
18.11.2020, 11:16 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70
Стоп. Такого прибора нет, зачем вам такая модификация? "Просто потрогать"?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.11.2020, 18:28 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70
Я сейчас на этапе подбора оборудования и именно это модификация мне хорошо подходит.
Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 14.12.2020 в 13:08 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
|
18.11.2020, 18:39 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70
Не выпущено ещё ни одного, поэтому и в лоджике нет конфига для него. В прайс вроде только на днях добавили.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.11.2020, 18:51 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70
|
18.11.2020, 18:56 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70
Нет, значит скоро и лоджик выйдет с нужным конфигом.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.11.2020, 19:01 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70
|
18.11.2020, 19:02 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70
|
19.11.2020, 10:42 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70
Потренируйтесь на любой другой, там никакой разницы в работе, кроме точного количества конкретных входов и выходов.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.11.2020, 11:32 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70
Цитата:
Для того чтобы задействовать модуль МРЛ нужно подключить его физически через спец. разъем (внутренняя шина). В программе изначально два порта com1 и com2 (скрин1). Для того чтобы добавить модули МРЛ я кликаю ПКМ по com2 и выбираю настроить системную шину. Выбираю модуль МРЛ, сохраняюсь. И теперь почему-то вместо двух портов для rs-485, доступен только com1 (скрин2). Вопрос так и должно быть? Я рассчитывал что будет доступно два порта для подключения к ним через 485 разных сторонних устройств, плюс независимо работающие МРЛки... Последний раз редактировалось Arsie, 19.11.2020 в 11:41 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
|
19.11.2020, 11:40 | #14 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
19.11.2020, 11:50 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70
|
19.11.2020, 11:57 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70
Если вы задействуете системную шину, то com2 тоже конфигурируется в режим системной шины.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.11.2020, 11:59 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70
|
19.11.2020, 12:00 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Как ответы на ваши вопросы. Извините, я не сразу понял, что диалог нужно в стиле: - Сэр, сегодня на улице солнце? - Да, сэр, сегодня на улице солнце. Мне казалось, что ответа "Да" будет достаточно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.11.2020, 12:02 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70
Ок. Подскажите, когда выйдет лоджик который будет поддерживать нужный мне девайс? Завтра, через неделю, две, три?
Добавлено через 54 секунды Я слепой. |
19.11.2020, 12:12 | #20 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70
Цитата:
Извините, забыл. Я имею ввиду, что обычно поддержка в лоджике появляется раньше, чем будет выпущен самый первый коммерческий, т.е. заказанный клиентом, контроллер. Ещё точнее - к получению клиентом своего контроллера обычно всё готово и вопросов не возникает. Фух, не знаю, как ещё понятнее написать. Надеюсь, получилось. Добавлено через 1 минуту Ну не смог бы Роман выбрать эту модель, это было бы лучше?) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.11.2020, 12:38 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70
Ведь все непонятки и начались из-за того что официально во всех источниках (кроме обращений напрямую к живым людям) эта модель ЕСТЬ.
Если есть значит должно быть все готово и я бы сюда не писал. Получается мне нужно писать проект под него а конфига на него нет и это прискорбно. Еще прискорбнее когда ты не знаешь когда он выйдет, и что вообще вот это все происходит. |
19.11.2020, 12:43 | #22 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70
Цитата:
Вложение 8682 Не могу понять вашей истерики. Прайс позавчера обновили, причём вечером. Лоджик может сегодня обновят или завтра. Ну получилось у вас попасть в этот промежуток несогласованности. Что истерить-то? Непонятки действительно из-за невнимательности, что показана на картинке. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 14.12.2020 в 13:09 |
|
19.11.2020, 12:46 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70
Цитата:
|
|
19.11.2020, 12:58 | #24 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70
Цитата:
На самом деле вам всё равно. В том плане, что сконцентрировались вы на очень второстепенных вещах. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 14.12.2020 в 13:09 |
|
13.12.2020, 17:02 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не конфигурируется Matrix 2234-70
Слава богам! Теперь с новой версией все ок.
Предлагаю снести данную тему, из-за отсутствия полезной информации. |