Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 07.08.2020, 10:10   #1
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию SMLogix V32

Поясните пожалуйста, версий СМлоджика 3.32 уже можно пользоваться для проектов НЕ на матриксе? И работает там уже нормальное подключение модулей FMR (к контроллеру SMH4, не через карты регистров как обычное устройство Modbus а с использованием всех приемуществ скоростного подключения)/
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2020, 11:29   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix V32

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
И работает там уже нормальное подключение модулей FMR (к контроллеру SMH4, не через карты регистров как обычное устройство Modbus а с использованием всех приемуществ скоростного подключения)/
На данный момент нет.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2020, 14:01   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix V32

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
На данный момент нет.
Беда! Когда уже в порядок приведете ПО?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2020, 14:45   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix V32

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Беда! Когда уже в порядок приведете ПО?
Системная шина на SMH4 в состоянии беты. В релизе эту функцую забыли отключить. Отключат.

Всё остальное работает. Илья просто неправильно выразил свою мысль.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2020, 15:26   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix V32

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Беда! Когда уже в порядок приведете ПО?
Я вам про работу системной шины на SMH4 вам отвветил. Сам пользуюсь лоджиком 3.32 постоянно.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 19:35   #6
sa104
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix V32

Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой.
Рабочий проект , созданный в версии 3.32.079 при открытии в версии 3.32.095 не дает редактировать данные слейвов, выдает ошибку о переполнении неизвестного параметра.https://cloud.mail.ru/public/3Pvm/4f1JkdLvt
Как это можно исправить?
sa104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 19:51   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix V32

Цитата:
Сообщение от sa104 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой.
Рабочий проект , созданный в версии 3.32.079 при открытии в версии 3.32.095 не дает редактировать данные слейвов, выдает ошибку о переполнении неизвестного параметра.https://cloud.mail.ru/public/3Pvm/4f1JkdLvt
Как это можно исправить?
Добрый день!

Проблема нам известна, исправим как можно скорее, спасибо.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 21:42   #8
sa104
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix V32

Спасибо , очень жду
sa104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 05:02   #9
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix V32

Цитата:
Сообщение от sa104 Посмотреть сообщение
Спасибо , очень жду
Как вариант, сохранить карту регистров, удалить устройство слейв, создать новое и добавить сохранённую карту. Я так восстанавливал
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 12:40   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix V32

Релиз на сайте


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2020, 15:22   #11
ods196
Новичок
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix V32

Все равно проблема осталась, при сохранение слейва, скорость ставит минимальную 4800. А в контроллере какие непонятные цифры где скорость должна быть, приходится в контроллере выбирать нужную скорость, только тогда слейвы начинают работать. И так каждый раз при заливке проекта в контроллер. Т.е. проблема со скоростью соединения осталась.
ods196 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2020, 12:56   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix V32

Цитата:
Сообщение от ods196 Посмотреть сообщение
Все равно проблема осталась, при сохранение слейва, скорость ставит минимальную 4800. А в контроллере какие непонятные цифры где скорость должна быть, приходится в контроллере выбирать нужную скорость, только тогда слейвы начинают работать. И так каждый раз при заливке проекта в контроллер. Т.е. проблема со скоростью соединения осталась.
Угу, повторил, поправим.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 18.08.2020, 14:07   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix V32

3,32,98 порадовала групповым выносом входов/выходов....
если он еще и со слейвами так может - это ваще отпадище


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2020, 15:25   #14
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix V32

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
3,32,98 порадовала групповым выносом входов/выходов....
если он еще и со слейвами так может - это ваще отпадище
что-то я ничего не понял, так в чем беда-проблема??
П.С. а еще мне ТП все время говорит, что я плохо описываю проблемы.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2020, 15:35   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix V32

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
что-то я ничего не понял, так в чем беда-проблема??
П.С. а еще мне ТП все время говорит, что я плохо описываю проблемы.
Это не бела, это радость) Только это вроде не в 98 появилось, а сильно раньше.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2020, 21:40   #16
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix V32

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это не бела, это радость) Только это вроде не в 98 появилось, а сильно раньше.
а вот со слейвами оно так не умеет, беда..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 17:52   #17
Standart
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix V32

Цитата:
Сообщение от Arsie
.....
А где бы почитать "what's new" ?
Standart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 17:59   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix V32

Цитата:
Сообщение от Standart Посмотреть сообщение
А где бы почитать "what's new" ?
Нигде. Сам его прошу с 2004 года.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024