Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.04.2023, 17:39   #1
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Не отображает фидбэки

При отладки программы по tcp не отображаются фидбэки от слева. Контроллер Pixel. Управление устройством при этом происходит.Все команды в слейв залетают. Попробовал вывести фидбэки в диспетчеризацию и там булевые фидбэки все отображаются, а integer не показывает. Не пойму в чем косяк....
Изображения
Тип файла: jpg IMG20230401162040.jpg (485.5 Кбайт, 36 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 01.04.2023 в 23:13
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2023, 23:09   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не отображает фидбэки

Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88 Посмотреть сообщение
При отладки программы по tcp не отображаются фидбэки от слева. Контроллер Pixel. Управление устройством при этом происходит.Все команды в слейв залетают. Попробовал вывести фидбэки в диспетчеризацию и там булевые фидбэки все отображаются, а integer не показывает. Не пойму в чем косяк....
Просто примите как данность. Не показываются с момента появления нового отладчика. Есть проблемы с прямым соединением "переменная-переменная" и "переменная-никуда" - они идут мимо памяти проекта, отладчик их показать не может.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 01.04.2023 в 23:22
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2023, 14:05   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не отображает фидбэки

Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88 Посмотреть сообщение
При отладки программы по tcp не отображаются фидбэки от слева. Контроллер Pixel. Управление устройством при этом происходит.Все команды в слейв залетают. Попробовал вывести фидбэки в диспетчеризацию и там булевые фидбэки все отображаются, а integer не показывает. Не пойму в чем косяк....
их надо прицепить к любому фбд с соответствующим типом входа
я пользую MUX(real) или OR или OR16 или OR32
например


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 02:03   #4
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не отображает фидбэки

Спасибо
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024