Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 11.05.2016, 17:52   #1
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию как прикрутить датчик Тпомещения к готовому проекту?

Добрый день.
Есть необходимость к уже готовой программе Конструктора (без датчика температуры в помещении) прикрутить датчик температуры в помещении.
Я сгенерировал новый проект (с датчиком), откуда скопипастил входной фильтр для датчика в старый проект (без датчика) и соединил его следующими связями:
- выход "авария" - на вход Д5 блока Dmain
- вход "коррекция" - на выход "Корр Т помещения" блока "Главное меню"
- выход "Out" на входы блоков "СКАДА", "Компенсация уставки" и "Основной экран" соответственно (внутри макроса "Основной экран" добавлена ещё одна бегущая строка для датчика Тпомещения).
То есть, все связи снаружи макросов, в основной программе, соблюдены.


теперь вопрос: достаточно ли этих связей для начала регулирования с учётом коррекции и как в меню настроек активировать блок настроек корректирующих коэффициентов? (сейчас он не отображается в меню)
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 19:11   #2
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: как прикрутить датчик Тпомещения к готовому проекту?

так, вопрос снят, меню прикручено аналогичной копипастой готового сконфигурированного макроса коррекции внутри главного меню.
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 11:06   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: как прикрутить датчик Тпомещения к готовому проекту?

Цитата:
Сообщение от Dmitry_S Посмотреть сообщение
так, вопрос снят, меню прикручено аналогичной копипастой готового сконфигурированного макроса коррекции внутри главного меню.
Сам макрос компенсации уставки не забудьте. Тот, что будет выполнять корректирующие коэффициенты.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 14:10   #4
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: как прикрутить датчик Тпомещения к готовому проекту?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сам макрос компенсации уставки не забудьте. Тот, что будет выполнять корректирующие коэффициенты.
Да! Спасибо! А то сейчас глянул в кишки старого макроса - он пустой. Скопипастил вновь созданный. Теперь видно реакцию системы на включение компенсации.
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024