|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.04.2023, 12:47 | #1 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Удаленное подключение на меленькой скорости
Добрый день! имеется много объектов, на всех установлены SIM-карты с тарифом на 64кб/с. Проверка связи с ПЛК проходит. Но при попытки подключиться с отладкой или загрузить проект - выдает сообщение о том, что загрузка произошла с ошибкой и предлагает повторить загрузку. Параллельно с этим идет PING хоста, и по нему видно, как на пару секунд пропадает связь с хостом, потом восстанавливается. Вопрос: можно ли где-то в настройка SmLogix увеличить таймаут ответа от ПЛК? Вот прям чуточку не хватает .
|
19.04.2023, 12:59 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.04.2023, 14:46 | #3 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости
Trim5, SMH4, Matrix.
|
20.04.2023, 15:21 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости
Порт SSH до контроллера открыт? Порты SFTP и FTP? 502 порт?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.04.2023, 16:28 | #5 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости
|
20.04.2023, 17:12 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости
Цитата:
Пинги на этих двух симках идентичны по времени или разные? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.04.2023, 11:27 | #7 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости
Ping на разных SIM-картах примерно одинаковые, 90мс где-то.
|
25.04.2023, 11:49 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости
Маленький проект загрузить удаётся? Из 2-3 блоков.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.04.2023, 15:03 | #9 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости
нет, даже маленький проект не загружается через ограниченное по скорости соединение.
|
25.04.2023, 16:06 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости
Значит проблема в чём-то другом. Пинги одинаковы, объём мелкий. Не тайм-ауты это.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
25.04.2023, 18:09 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости
211ю версию пробовали?
|
25.04.2023, 18:51 | #12 |
Member
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 34
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости
да, именно эта версия стоит на компьютере. на плк не обновлял - поможет?
|
25.04.2023, 19:06 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости
Цитата:
довольно старый смш4 sn532895, ему лет пять однако уже, ядро на нём 211е хотя вот счас глянул - он уже 229й версией проекты на него заливает |
|
26.04.2023, 12:52 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Удаленное подключение на меленькой скорости
Самое интересное что файл в 99% случаев грузится правильно. А ошибка есть.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |