|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.05.2023, 01:09 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2020
Адрес: С уважением, Николай
Сообщения: 31
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Нет связи с Pixel по 485 (решено)
Доброго времени.
Не могу загрузить проект в контроллер. Раньше делал 100500 раз... Теперь: опции-поиск диагностика-поиск (контроллер находит) Если опции-проверка связи с контроллером (контроллер НЕ найден) Адаптер АС4, дрова стоят. Что слетело? РЕШЕНО! Изменил в свойствах контроллера сетевые настройки. Последний раз редактировалось nicterm, 11.05.2023 в 01:21 Причина: Решено |
12.03.2024, 09:53 | #2 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
Цитата:
запросы мастер: вкл (пробовал и выкл - безуспешно) скорость соединения - 115200 сетевой адрес - 001 parity - none stop bits - 2 byte size- 8 Адаптер USB - RS 485 китайский с али. Подскажите что делаю не правильно? Спасибо. |
|
12.03.2024, 11:37 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
Я не доверяю китайским преобразователям https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432 .
Добавлено через 1 минуту Покажите на видео физическое подключение между преобразователем и контроллером и попытку связи с контроллером. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.03.2024, 13:42 | #4 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
Цитата:
|
|
12.03.2024, 13:53 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
Список рекомендуемых преобразователей также указан в теме по ссылке.
Видео можете выложить в облаке и приложить сюда ссылку. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.03.2024, 15:01 | #6 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
Цитата:
На видео запросы Master стоит ВКЛ, с ВЫКЛ тоже пробовал - результат тот же. |
|
12.03.2024, 16:21 | #7 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
12.03.2024, 18:53 | #8 |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
Вот что удалось найти
|
12.03.2024, 19:03 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
Судя по инструкции вы используете пины VCC и GND вместо А и B.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.03.2024, 19:25 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
Вас просили доку на конкретно на Ваш адаптер.
В сообщении по платам два разных, но корпуса похожи. То что в pdf отличается платой и это точно не Ваш случай. Но если верить второй картинке (там плота больше похожа) тогда на видео Вы на 485-й подаете 5 вольт. Про глупое использование витой пары я лучше промолчу. Вот тут похожий на Ваш. Там и маркировка есть на обратной стороне. Но тоже получается что неправильно подключено. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 12.03.2024 в 19:55 |
12.03.2024, 19:39 | #11 |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
Да, на видео косяк. За день несколько раз отключал/подключал, ошибся. Вот фото самого адаптера. Документации нет.
|
12.03.2024, 19:40 | #12 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
Цитата:
|
|
12.03.2024, 19:49 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
Тогда попрошу снять такое же видео, но с правильной коммутацией.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.03.2024, 20:00 | #14 |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
|
12.03.2024, 20:09 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
Ну как бы сказать все не так. Вы её в лапшу превратили. Но при такой длине без разницы.
На самом деле используются для связи два проводника одной пары Если к контроллеру подключено как на видео, то полярность на фото опять перепутана. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 12.03.2024 в 20:24 |
Благодарность от: |
13.03.2024, 09:17 | #16 |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
Прилагаю.
https://disk.yandex.ru/i/duSSJR-JNkn9CA С обратной полярностью тоже пробовал, положительного результата нет. |
13.03.2024, 10:34 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
Нигде на видео не видел свечения светодиодов. Уж Tx точно должен подмаргивать.
Подключено вроде правильно. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
13.03.2024, 11:28 | #18 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
Согласен.
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
13.03.2024, 11:49 | #19 |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
|
13.03.2024, 12:07 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
Уже неплохо.
Драйвер на CH340 какой ставили? Помнится с ардуинками проблемки были с ним под десяткой. Мультиметр есть? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
13.03.2024, 12:54 | #21 |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
Мультиметр есть.
|
13.03.2024, 13:06 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
Тогда измерения в студию. Напряжение между A и В.
И напряжение на A и В относительно GND Драйвер у меня тоже 3.5 - точно рабочий. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 13.03.2024 в 13:36 |
13.03.2024, 13:37 | #23 |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
|
13.03.2024, 13:58 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
13.03.2024, 15:05 | #25 |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
|
13.03.2024, 15:24 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
Уже хорошо, но A-B маловато.
Терминатор в Пикселе включен? Попробуйте убрать. И кстати померяйте A-B с откинутыми проводами на Пиксель. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
13.03.2024, 15:45 | #27 |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
|
13.03.2024, 16:55 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
Тогда тем более странно почему не работает. С 485-м интерфейсом больше ничего нет?
Попробуйте этот драйвер __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
13.03.2024, 17:16 | #29 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
Самое банальное - не выбрал порт конвертера в лоджике
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.03.2024, 17:28 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)
Судя по индикации TX выбран.
Лоджик кидает сначала пачки 0x5A и TX светится ярко. Код:
5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A Код:
00 11 00 7D 90 01 11 00 2C 50 02 11 00 DC 50 03 11 00 8D 90 __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |