Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.09.2023, 13:24   #1
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию FMR старой версии обновление

Есть ли возможность обновить внутреннее ПО FMR до 2022?
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2023, 14:17   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR старой версии обновление

Цитата:
обновить внутреннее ПО
Да.

Цитата:
до 2022?
Что?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2023, 20:00   #3
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR старой версии обновление

Нужна помощь.

FMR 1321-10-0 № 750324

Какая на нем была прошивка не знаю, не помню. Лежал давно без дела.

Решил его подключить по MTBus к Матриксу 1321-70 с прошивкой 3,34,0282.

Все сделал через Лоджик. Связь была, показания были с FMR, но не те, что хотелось бы.

Видимо я что-то сделал не так. теперь при подключении к нему USB винда пишет, что оборудование не корректно.

Перепрошить не получается. При включении щелкает реле и постоянно горят зеленым в верхнем ряду 3 и 6 лампа, Мигает красным. "i"

В программе блок MR (Link) MrAlarm=1024D (400h), остальные значения "0"
Дискретные входы выходы при этом работают
Аналоговые полная не понятка
Изображения
Тип файла: png FMR 1321.png (39.3 Кбайт, 24 просмотров)

Последний раз редактировалось VVVkub, 11.11.2023 в 20:23
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2023, 16:41   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR старой версии обновление

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Все сделал через Лоджик. Связь была, показания были с FMR, но не те, что хотелось бы.
Ну прошивку вы обновляли явно через конфигуратор, а не через лоджик. Что значит "показания были, но не те"?

Цитата:
Перепрошить не получается.
Вы при обновлении ПО выставляли дип-переключатели в адрес, отличный от нуля?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 10:09   #5
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR старой версии обновление

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Ну прошивку вы обновляли явно через конфигуратор, а не через лоджик. Что значит "показания были, но не те"?



Вы при обновлении ПО выставляли дип-переключатели в адрес, отличный от нуля?
Последовательность следующая была.

1. Подключил FMR к Матриксу
2. дип-переключатели в этом момент были не в "0"
3. Залил программу в матрикс
4. Естественно матрикс не увидел FMR
5. дип-переключатели перевел в "0"
6. Матрикс связался с FMR
7. Показания аналоговых входов FMR (при отключенных проводах) в одном диапазоне вроде 4ххх (точно не запомнил)
8. Решил обновить FMR через конфигуратор, на этом все
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 11:32   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR старой версии обновление

Давайте пока отложим матрикс и остановимся только на фмр. По конфигуратору видно, что прошивка обновляется. Загрузите конфигурацию с временем безопасного состояния =0 и настроенными аналоговыми входами, приложите здесь конфигурационный файл, подключитесь конфигуратором к фмр, запишите видео, как вы проверяете входы и выходы и каков результат проверки, чтобы все это было видно на видео.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе