Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 14.04.2023, 13:50   #31
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Токовый выход более склонен к расколбасу, т.к. это активный выход с ОС. Всё зависит от умений и компетенций изготовителя источника сигнала. Которые по факту, в 90% случаев очень не очень. И на высоких частотах он может иметь весьма большое "активное" сопротивление.
высокие частоты лечатся толстой емкостью.
мы же про датчики общепрома?
зачем тут частоты температуры или давления даже в один Герц?
в каких-нить экзотичных случаях, ну наверное да.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 13:51   #32
Сергей_М.
Member
 
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

По ссылке осциллограмма на входе №1. Вход подключен к датчику. Видно выбросы до 24В равные источнику питания. "Шунт на аналоговом входе?????"
https://cloud.mail.ru/public/mjA3/W76ZuBuB1

Повторяюсь. Что подобная схема и установка (другая) почти год работает без проблем.
Сергей_М. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 13:58   #33
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всё зависит от умений и компетенций изготовителя источника сигнала. Которые по факту, в 90% случаев очень не очень.
В 90% случаев это делается на XTR115/116 А там все отточено годами.
Цитата:
может иметь весьма большое "активное" сопротивление.
Таки это только плюс.




Цитата:
Сообщение от Сергей_М. Посмотреть сообщение
Видно выбросы до 24В равные источнику питания. Шунт на входе?????
Именно он и отваливается.

Цитата:
Повторяюсь. Что подобная схема и установка (другая) почти год работает без проблем
Там процессор STM видимо. Они с GD не совсем родственники.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 14:12   #34
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Цитата:
Сообщение от Сергей_М. Посмотреть сообщение
Повторяюсь. Что подобная схема и установка (другая) почти год работает без проблем.
Поменяйте фмр местами с этих объектов, чтобы локализовать проблему. Пока жду видео.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 14:13   #35
Сергей_М.
Member
 
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Поменяйте фмр местами с этих объектов, чтобы локализовать проблему. Пока жду видео.
Пока нет возможности. Может в понедельник.
Сергей_М. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2023, 23:02   #36
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Зачем тогда видео показываете?



Можно увидеть видео проблемы?



Это падение тока происходит само по себе, при этом питание на датчиках и модуле есть? Или как?



К сожалению zev_ пока не ответил, поэтому тут сказать нечего.
я не могу ответить по причине того что оборудование уже у заказчика и пока работает.
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2023, 12:04   #37
Сергей_М.
Member
 
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Пока ответа нет! Пришлось перевести фмр на напряжение 0..10В. Поставить внешние шунты. Напряженческие каналы работают нормально.
Сергей_М. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2023, 08:30   #38
Сергей_М.
Member
 
Регистрация: Oct 2021
Адрес: Оренбургская область
Сообщения: 35
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Как я понял, решения по токовым входам не будет. Не хорошо...
Сергей_М. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2023, 11:16   #39
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Цитата:
Сообщение от Сергей_М. Посмотреть сообщение
Как я понял, решения по токовым входам не будет. Не хорошо...
Какое решение может быть, если у меня недостаточно информации, как повторить? А вы не дали исследовать этот момент, просто нивелировали его.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2023, 12:52   #40
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какое решение может быть, если у меня недостаточно информации, как повторить?
Взять аналогичный FMR настроить на токи, подключить датчик или имитатор (резистор). Смотреть осциллографом.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 20.04.2023, 13:08   #41
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR - 1021-10 интересный глюк

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Взять аналогичный FMR настроить на токи, подключить датчик или имитатор (резистор). Смотреть осциллографом.
Всё нормально. Если бы всё было так просто, оно бы ещё до выпуска в серию было бы исключено.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024