подскажите плз знак градуса ° для SCREEN (str) в СМШ4
он там явно есть, но какая комбинация - я устал искать.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 21:15   #2
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: подскажите плз знак градуса ° для SCREEN (str) в СМШ4

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
подскажите плз знак градуса ° для SCREEN (str) в СМШ4
он там явно есть, но какая комбинация - я устал искать.

Вот для себя искал пользуюсь.
Изображения
Тип файла: jpg 50.jpg (82.4 Кбайт, 148 просмотров)
Тип файла: jpg cG7yKB6.jpg (67.9 Кбайт, 120 просмотров)
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 21:22   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: подскажите плз знак градуса ° для SCREEN (str) в СМШ4

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Вот для себя искал пользуюсь.
Спасибо!
Но не то..
https://photos.app.goo.gl/Kd2KfJimeg7vDgyf6
вот такой символ появляется
на альт+0176 и на альт+248


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 11:33   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: подскажите плз знак градуса ° для SCREEN (str) в СМШ4

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Спасибо!
Но не то..
https://photos.app.goo.gl/Kd2KfJimeg7vDgyf6
вот такой символ появляется
на альт+0176 и на альт+248
так и не могу найти

зато нашел что если в текстовом блоке смарта в 3.28.168 вставить стрелки альт+16, альт+17 и альт+26, альт+27
то все экраны следующие за ними исчезают из проекта, связи подвешиваются на UI и ...

кто уже писал о таком, но то было про 3,29 кажется..

проект нужен?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 17:38   #5
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: подскажите плз знак градуса ° для SCREEN (str) в СМШ4

Я в смарте на триме ставил градус, все нормально было
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 18:00   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: подскажите плз знак градуса ° для SCREEN (str) в СМШ4

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Я в смарте на триме ставил градус, все нормально было
в смарте и на смш4 все хорошо, речь про фбд же..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 11:37   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: подскажите плз знак градуса ° для SCREEN (str) в СМШ4

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в смарте и на смш4 все хорошо, речь про фбд же..
Выделяете блок, нажимаете F1, ссылка вроде внизу "специальные символы".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 13:24   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: подскажите плз знак градуса ° для SCREEN (str) в СМШ4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Выделяете блок, нажимаете F1, ссылка вроде внизу "специальные символы".
это я сделал в первую очередь, таблица не бьётся
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...chars_2010.htm
символ 08 - - выводится другой


http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...hars_pixel.htm
символ 01 - выводится другой

http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/
символ 01 - выводится другой


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 13:54   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: подскажите плз знак градуса ° для SCREEN (str) в СМШ4

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
это я сделал в первую очередь, таблица не бьётся
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...chars_2010.htm
символ 08 - - выводится другой


http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...hars_pixel.htm
символ 01 - выводится другой

http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/
символ 01 - выводится другой
DF для SMH2010, AB для Pixel/2G.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 22:50   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: подскажите плз знак градуса ° для SCREEN (str) в СМШ4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
DF для SMH2010, AB для Pixel/2G.
а для SMH4?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2019, 03:19   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: подскажите плз знак градуса ° для SCREEN (str) в СМШ4

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...hars_pixel.htm
символ 01 - выводится другой
Про SMH4 не скажу, а на 2Gi вполне работало {01}{43} причем на всех SCREEN (int,real,long) после или вместо формата.

Например для SCREEN(real) вот так %-4.1f{01}{43} и символы выводятся после числа
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2019, 16:05   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: подскажите плз знак градуса ° для SCREEN (str) в СМШ4

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Про SMH4 не скажу, а на 2Gi вполне работало {01}{43} причем на всех SCREEN (int,real,long) после или вместо формата.

Например для SCREEN(real) вот так %-4.1f{01}{43} и символы выводятся после числа
и точно!
спасибо!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 09:20   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: подскажите плз знак градуса ° для SCREEN (str) в СМШ4

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
и точно!
спасибо!
вот в справку бы еще это добавить..
{01}{43} = °С
для SMH4 и блока SCREEN(str)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 10:22   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: подскажите плз знак градуса ° для SCREEN (str) в СМШ4

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вот в справку бы еще это добавить..
{01}{43} = °С
для SMH4 и блока SCREEN(str)
{01}C достаточно

Не вижу смысла особого это добавлять. Вот вам градусы цельсия понадобились, кому-то йаренгейты, кому-то кельвины. Ещё кому-то кубы в час и т.д. и т.п.

На всех желающих комбинаций не напишешься, проще научить работать с таблицей символов - из неё любую комбинацию составить можно, хоть вершки тетраические.


Добавлено через 58 минут

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а для SMH4?
В Trim5/SMH4 обычная стандартная ASCII, только с неполным набором символов. Значок градуса там есть.

https://ru.wikipedia.org/wiki/ASCII


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 14:48   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: подскажите плз знак градуса ° для SCREEN (str) в СМШ4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
{01}C достаточно

Не вижу смысла особого это добавлять. Вот вам градусы цельсия понадобились, кому-то йаренгейты, кому-то кельвины. Ещё кому-то кубы в час и т.д. и т.п.

На всех желающих комбинаций не напишешься, проще научить работать с таблицей символов - из неё любую комбинацию составить можно, хоть вершки тетраические.


Добавлено через 58 минут



В Trim5/SMH4 обычная стандартная ASCII, только с неполным набором символов. Значок градуса там есть.

https://ru.wikipedia.org/wiki/ASCII
хотя бы приписать что таблица для пикселя и смш4 одинакова. я проверил несколько символов из неё случайным образом - все отобразились


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024