Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
Здравствуйте! эта тема создана исключительно по причине моей полной некомпетентности в работе с контроллером TRIM 3012-65-0. все написанное ниже возникает исключительно по причине моего полного неумения программировать и невозможности правильно сконфигурировать это божественное оборудование. Просто я сам не знаю, что я тут делаю. и мне с моим уровнем знаний надо было идти в дворники или грузчики. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЧИТАЙТЕ ЭТУ ТЕМУ, если вы не сотрудник Segnetics (А сотрудники - боги всегда помогут и спасут меня от любых проблем, обогреют, успокоят и наставят на путь истинный, только на них одна моя надежда)
Немного о контроллере: TRIM 3012-65-0 S/N 430885 Карта памяти trancend 8 GB (проверена на полную работоспособность HWtest 1.4 - 10 раз подряд, для исключения одиночного отклонения) Подключение контроллера к компьютеру - только USB (кабель 1м, выдерживающий через себя реальные 2,5А) источник питания: Delta DRM-24V120W1PN Блок питания 88-375В DC, Uвых = 24В, I нагрузки макс = 5 А, 120Вт напряжение по шине питания 24,0 +- 0,06 (откалибровано по осцилографу под нагрузкой до 3А) метод отключения питания контроллера - переключатель в цепи +24В от блока питания до контроллера Мои действия при выходе новой прошивки: 1. подключиться по USB к контроллеру 2. отформатировать контроллер новой прошивкой 6 раз подряд, половину из них через аварийное включение с зажатием reset. 3. открыть программу в SM лоджике 4. 10 раз поменять тип с "отладочная" на "рабочая и обратно, обязательно после каждого изменения сдвинуть элемент на поляне и сохранить. 5. закрыть Лоджик, открыть его снова и открыв проект повторить пункт 6. прошить программу в контроллер. 7. сбросить к заводским настройкам через меню 8. загрузить программу в контроллер 9. сбросить к заводским настройкам через удержание reset 10. повторить пункты 6-9 еще 4 раза. 11. прошить программу в контроллер 12. отключить питание контроллера на 10 минут. включить контроллер. конечно же эти пункты просто помогают мне успокоится от паранойи связанной с переходом на что-то новое и неизведанное, и ни в коем случае не связаны с программными или аппаратными великими творениями Segnetics. Еще раз предупреждаю! все проблемы, якобы появляющиеся у меня, никогда, слышите НИКОГДА! не повторятся у вас. вы просто зря тратите время на чтение данной темы. |
31.07.2020, 18:39 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
Какие на текущий момент у вас проблемы?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
31.07.2020, 18:41 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
Цитата:
PS. А проблема-то в чём? Я так и не понял __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.07.2020, 18:48 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
Итак, после дисклеймера по делу. мне достался этот контроллер с местной барахолки в идеальном состоянии.
мною он был прошит на последнюю 0084 версию прошивки. был создан простейший тестовый проект по чтению 1 регистра по модбас с параметрами 38400 8N1. запись исторического графика снова настроена на флешку. и вновь старые приколы: 1. я уж думал у меня на матриксе что-то не так с разъемом SD-карты, но нет, все хорошо. На триме тоже самое - после прошивки системная авария - отсутствует съемное хранилище. в отличие от матрикса при сбросе системной аварии работа блока хистори возобновляется,но только до перезапуска питания - после перезапуска снова та ж авария. 2. Если я использую картинки в селекторе экрана, то если изменение картинки произошло когда экран открыт, то через прозрачные элементы текущей картинки видны предыдущая. чтобы это безобразие убрать необходимо перейти на другой экран и вернуться снова на экран с картинкой. Обнаружил новый прикол: Если я в настройках лоджика меня настройки модбас и ставлю чекбокс "записать вместе с проектом" контроллер никак на это не реагирует и после загрузки ПО настройки связи по умолчанию. потом надо лезть в системное меню и изменять настройки руками Добавлено через 2 минуты Я говорю, что я настраивал выходное напряжение блока питания штатным подстроечным резистором и проверял его (напряжения) колебания под нагрузкой осцилографом |
31.07.2020, 18:58 | #5 | |||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Не могу не отметить, что из осциллографа нагрузка получается так себе __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|||
31.07.2020, 20:55 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
вот проект из трима. трим я как только взял в руки отформатировал из под 0084 лоджика, или нужны еще какие-то действия?
а как бороться с прозрачностью элементов? я брал элементы, которые по умолчанию есть в лоджике. или вообще может быть нужна какая-то другая функция для реализации лампочки (или мультистейта) на экране? из осцилографа отличная нагрузка, если на него намотать достаточно нихрома Последний раз редактировалось Arsie, 12.08.2020 в 18:40 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
31.07.2020, 21:38 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
Цитата:
|
|
02.08.2020, 17:56 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
подскажите, а где посмотреть какой версией прошивки прошит трим, а то может он у меня не отформатировался, несмотря на прогресс-бары?
Добавлено через 8 минут а как к этим спецсимволам доступ получить? |
02.08.2020, 19:53 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
|
06.08.2020, 14:34 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
я их нашел и в программу они вставляются, только никак не отображаются при прошивке, может есть какой пример программы? может каких-то настроек недовыставляю? и как это вообще выглядеть на экане должно.
Добавлено через 11 минут Обновился до 0093. все обнаруженные ранее проблемы остались: 1. При загрузке пользовательской программы не записываются настройки параметров обмена по modbus, несмотря на установленный чекбокс "записать при загрузке". Для начала работы с внешними устройствами необходимо через системное меню установить требуемые настройки скорости, четности, стоп-бит. НО это приводит к другой, куда более неприятной проблеме ! После перенастройки параметров связи через системное меню и перезапуске проекта подключиться к нему для отладки НЕВОЗМОЖНО! даже если не закрывал лоджик! (смотрю у производителей просто маниакальное желание всеми путями лишить пользователей отладки хоть в каком-то виде. Шутка, но в каждой шутке...) 2. При использовании внешнего накопителя как места хранения исторического графика после загрузки проекта, или снятии питания и его повторном включении прописывается системная ошибка "отсутствует внешний накопитель". Радует только одно, что как и в ранних прошивках матрикса, несмотря на наличие ошибки, запись истории на карту стартует без проблем пусть и с небольшой задержкой (5-10 секунд), даже если не сбрасывать системную аварию. Последний раз редактировалось Bayk, 06.08.2020 в 14:47 |
06.08.2020, 16:23 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
1. Отформатировал контроллер, задал настройки modbus, они успешно записались.
2. Принято. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 06.08.2020 в 17:16 |
06.08.2020, 19:17 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
Цитата:
https://photos.app.goo.gl/4XaWR3B2e9Z71LB77 |
|
06.08.2020, 19:36 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
Цитата:
у меня эта проблема присутствует только в режиме модбас-мастер. в других режимах не пробовал. |
|
06.08.2020, 21:39 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
И снова видео для подтверждения наличия глюков (похоже только ко мне попадают контроллеры, которые не работают!)
0:00 вводная часть и демонстрация версии лоджика. 0:18 - демонстрация тог, что установлено в свойствах контроллера относительно параметров обмена по rs-485. 0:36 - демонстрация того, что с этими параметрами панель и работает. 2:20 - загрузка программы в контроллер (до этого в видео оффтоп - не воткнул до конца usb) 3:05 - демонстрация проблемы №1 в загруженном ПО - наличия системной аварии по внешнему хранилищу 3:51 - демонстрация текущих настроек через системное меню, демонстрация проблемы №1 4:49 - демонстрации нового глюка, точнее не нового, но мной незадокументированного. При изменении настроек модбас контроллер перезагружает проект, и просто показывает черный экран с индикацией, как буд-то он находится в системном меню (по светящемуся домику) при нажатии на домик пытается выйти из системного меню, но получается у него это не сразу. 5:15 - демонстрация, что данные теперь вычитываются по модбас без ошибок и показываю, что скорость установилась правильно. 6:02 - место для неистового ликования Арсения, поскольку на видео видно что я ПИЗ...ОЛ!!! (о чем я честно сказал в видео) и все выдумываю из головы и что только в своем помешавшемся сознании я не мог после перезагрузки модбас настроек вновь подключиться в онлайн несколько раз подряд в нескольких версиях прошивок.... а может просто дело в том, что прошло какое-то время после их перезагрузки и все заработало. |
06.08.2020, 22:21 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
Добавлю видео по непонятному глюку с невозможностью выйти из системного меню до снятия питания.
|
07.08.2020, 13:25 | #16 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
В свойствах контроллера настройки com контроллера, т.е. это настройки для него самого, а не для вашего устройства. Удалите ваши устройства slave, загрузите проект, зайдите в системное меню - сеть - slave и наблюдайте ваши настройки, загруженные из проекта. Показывать несколько раз ошибку, которую я принял, не было смысла.
Добавлено через 2 минуты Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
07.08.2020, 16:35 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
|
07.08.2020, 16:58 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.08.2020, 17:24 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
черт! стрелочки! мать их за ногу! опять я на них попался!
и вот как только заглянул в инструкцию, вспомнил, что уже в каком-то из своих сообщений писал, что эти стрелочки без единой подписи - ужасно неинтуитивно! вроде бы 21 век на дворе, разрешения мониторов уже в 99% FHD и больше, ну неужели нельзя сделать это окошко на несколько десятков пикселей шире и сделать подпись к этой кнопке?!?! |
07.08.2020, 18:15 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
Обновился до 0095. Захотел поменять настройки порта, а получил непонятный глюк с соответствующим меню, в итоге настройки поменять так и не смог. видео прилагаю
|
07.08.2020, 19:12 | #21 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
Вы же знаете, что нужно проект прикладывать...
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.08.2020, 21:52 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
Проект не изменился. См. Пару сообщений выше
|
08.08.2020, 20:25 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
Еще раз прилагаю проект! я в нем целую лампочку добавил!
|
10.08.2020, 12:34 | #24 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
Именно с этим проектом какие у вас сейчас проблемы? Желательно, сначала сами перепроверьте из отформатированного контроллера по этой методике
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.08.2020, 14:34 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
с этим проектом у меня только проблема с лоджиком 0095 версии, которая показана на видео. ошибка при попытке задать параметры мастера
Последний раз редактировалось Bayk, 10.08.2020 в 15:04 |
10.08.2020, 15:06 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
Цитата:
П.С. речь идет об этом видео если неточно выразился, то после того, как я создал слейв устройство на ком-порту с пробоколом модбас, то повторно я не могу зайти в настройки созданного слейв устройства (ПКМ, свойства), чтобы изменить настройки связи. появляются какие-то ошибки, и сохранить ничего невозможно. |
|
10.08.2020, 16:53 | #27 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
16.08.2020, 15:05 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
Обновился на 0097, дважды отформатировал и сброс между ними как завещал арсений.
Перечень проблем: 1.проблема с системной аварией с флешкой не исправлена 2. в настройки модбас-мастера теперь можно зайти (проблема 0095 лоджика) 3. но теперь новая проблема: чтобы я не устанавливал в параметрах связи мастера, в контроллер, если посмотреть после загрузки через системное меню, прописывается несусветная скорость, а в самом смарте после установки скорости она не сохраняется в лоджике 4. при загрузке программы в контроллер вылазит непонятная ошибка, но если с ней согласиться загрузка проходит. 5. при изменении настроек модбас через системное меню после подтверждения опять огромная пауза 2-3 минуты, (на видео можно точнее посмотреть) с непонятным состоянием контроллера. ну опять же, неужели нельзя пользователей об этом предупреждать? или пишите - нажали кнопку на нашем устройстве, больше ничего не трогайте 3 минуты, и тогда вы увидите реакцию! только через 3 минуты можно еще раз нажать на какую-нибудь кнопку прикладываю 2 видео. на одном запись экрана компьютера с лоджиком, на втором синхронизация с предыдущим по времени и отображение как некоректно прописываются настройки скорости. |
16.08.2020, 15:58 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
|
18.08.2020, 14:38 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
Переехал на 0098.
все предыдущие проблемы исправлены, кроме: 4. при загрузке программы в контроллер вылазит непонятная ошибка (фото во вложении), но если с ней согласиться загрузка проходит нормально. |