|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.11.2019, 22:58 | #1 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Замена SMH2G на SMH4
Добрый вечер!
Получил от вас контроллер SMH4, сформировал в конструкторе (Access 2007) конфигурацию, загрузил в Logix, выгрузил в контроллер, а дальше серый экран. Пикают кнопки ESC, Enter, появляется тонкая полоска в верхней части и всё. Контроллер запитал от отдельного блока питания, соединение с компом - Ethernet. Подскажите, в чем мои ошибки? С уважением Соколов |
11.11.2019, 11:03 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Конструктору
Цитата:
PS. Я подозреваю, что вы загрузили программу, используя SMLogix версии 3.28. Если так, то всё нормально. Используйте версию 3.30. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.11.2019, 11:42 | #3 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Конструктор
Да, совершенно верно, загрузка была в версии SMLogix 3,28! Тогда что значит - "все нормально"? Попробую в 3,30. Спасибо!
Добавлено через 24 минуты Ну, другое дело! Заработало, спасибо! Осталось поставить в установку, которая работала с SMH2. |
11.11.2019, 12:42 | #4 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Конструктор (решено)
Почему-то лишняя буква С в строке, где отображаются температуры параметров (вторая строка), температура канала, температура обратной воды и т.д.? Так должно быть?
Последний раз редактировалось Arsie, 19.03.2020 в 19:06 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
11.11.2019, 12:52 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Конструктор (решено)
Нет, это вы что-то недопрошили, или прошивка не соответствует загружаемому лоджику. Какая версия?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.11.2019, 14:00 | #6 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Конструктор (решено)
Лоджик версия 3,30,0262, сер. номер SMH4 556851. модифик. 0011-00-0; Встр.ПО 190820-122015.
|
11.11.2019, 14:20 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Конструктор (решено)
ПО несвежее, форматировали по USB?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.11.2019, 14:26 | #8 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Конструктор (решено)
Неформатировал. Как это сделать, подскажите?
Добавлено через 3 минуты Контроллер я оплатил в октябре, Сегнетикс сказал - "под заказ, в наличии нет". 3 дня назад, он пришёл. И ПО не свежее!? |
11.11.2019, 14:53 | #9 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Конструктор (решено)
Цитата:
- Убедитесь, что у вас на компьютере установлена одна версия SMLogix - Убедитесь, что лоджик устанавливается в папку по умолчанию(C:\Program Files (x86)\SMLogix). Если лоджик установится в папку Program Files, прошивка не удастся. Лучше устанавливать от имени администратора - dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH4/manual/Manual_SMH4_v1-06.pdf стр.77 обновите по USB образ linux по этой инструкции, но нажимайте не обновить, а форматировать. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
Благодарность от: |
11.11.2019, 16:31 | #10 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Хочу купить батарейки (решено)
фулл-версия 383М?
|
11.11.2019, 16:45 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Хочу купить батарейки (решено)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.11.2019, 19:00 | #12 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Конструктор (решено)
Версия ПО поменялась - 190820-122015. Вторая буква С осталась. Может будет работать?
Добавлено через 1 час 33 минуты Обновленная версия 191025-092301, так правильно |
12.11.2019, 11:58 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Конструктор (решено)
С ваших слов сейчас у вас последнее ПО. Можете попробовать отформатировать из 3.28 и загрузить проект тоже из 3.28, если лишняя С останется, приложите проект.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.11.2019, 12:33 | #14 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Конструктор (решено)
3.28 - это что?
|
12.11.2019, 12:56 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Конструктор (решено)
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.28/ версия лоджика.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.11.2019, 14:40 | #16 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Конструктор (решено)
У меня установлен Лоджик 3.30.0262, в нем не видел функции форматирования, подскажите?
|
12.11.2019, 15:17 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Конструктор (решено)
Здесь
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.11.2019, 16:19 | #18 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Конструктор (решено)
Да, по USB я форматировал. Порядок действий был такой:
1. Форматирование. 2. Закачка нового ПО. 3. Загрузка проекта в контроллер. Лишняя буква С осталась. |
12.11.2019, 16:26 | #19 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Конструктор (решено)
Направляю вам проект. Прошу просмотреть ошибки.
|
12.11.2019, 17:47 | #20 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Конструктор (решено)
Что за пункт закачка нового ПО? Скачали, отформатировали, загрузили, не перепутали?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.11.2019, 18:12 | #21 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Конструктор (решено)
Правее кнопки форматирование, есть кнопка "Обновить ПО". Вот её и нажимал, загружал ПО. После этого загружал проект. Неверно?
|
12.11.2019, 19:36 | #22 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Конструктор (решено)
Цитата:
Ваши беды от конвертации проекта из 2G в SMH4, проект на первый взгляд типовой, если это так и никаких особенностей нет, я бы на вашем месте конструктором новый проект собрал, там есть картинки. Если не хотите создавать новый проект, то вам надо в этом проекте найти макрос основной экран, найти там макрос бегущая строка, заменить его на макрос с таким же названием из библиотеки(если устанавливали лоджик а потом конструктор, этот макрос автоматически попадает в библиотеку макросов). Далее зайти в макрос, найти блок SCREEN, удалить рядом с названиями букву C. Попробуйте для начала сами переделать. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 12.11.2019 в 19:51 |
|
12.11.2019, 20:44 | #23 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Конструктор (решено)
Переделал, изменений нет. Завтра поставлю на установку, проверю.
|
13.11.2019, 11:22 | #24 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Конструктор (решено)
Передали проект или макрос? Приложите обновленную версию.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
13.11.2019, 11:37 | #25 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Хочу купить батарейки (решено)
Доброе утро!
1. Отформатировал контроллер. 2. Заново залил проект. Всё. Не понимаю, что такое макрос и что с ним делать. Просветите? Я не очень силён в этом. |
13.11.2019, 14:32 | #26 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Хочу купить батарейки (решено)
Цитата:
2. См. скрин - это макрос, кликните правой кнопкой по макросу и нажмите справку. На скрине обозначил макрос, нужную вкладку и библиотеку. Вам надо добраться до макроса бегущая строка и убрать там размерность. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 14.11.2019 в 11:11 |
|
13.11.2019, 19:12 | #27 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Хочу купить батарейки (решено)
Скрин-то где смотреть?
Установил в систему. Печалька! Контроллер не видит ни одного датчика и системой вентиляции не управляет. Вообще. Выходит, проект не тот? Хотя все объекты в конструкторе выполнены верно. Не видит и блок МС. Я что-то делаю не верно? |
14.11.2019, 09:29 | #28 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Конструктор (решено)
Доброе утро!
Увидел, что надо было прописать МС перед загрузкой. Как добыть информацию для того, что бы прописать порты в МС? Про макрос расскажите по подробнее, не нашел где макрос бегущая строка. |
14.11.2019, 11:14 | #29 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Конструктор (решено)
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
14.11.2019, 11:26 | #30 |
Member
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 32
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конструктор (решено)
Стоп. Я правильно понял, что вы просто добавляете в конструкторе МС и ждете, что программа сама поймет какой датчик с каким входом связывать? Или что вы называете портами?
Я осознаю, что мало добавить МС в конструкторе, надо ещё "обозвать" с каким устройством каждый выход МС будет работать. ВОПРОС где взять эту информацию? Можно ли из старого Контроллера её вытащить? (Я замену контроллера делаю) |