Добрый день!
Несколько дней бьюсь над следующей проблемой: конфигурация системы: SMH4(001-00-0)+МС(0201010)+MR(0504). При загрузке моего проекта - контроллер выдает ошибку ID MR1. Создаю и загружаю пустой проект с данной конфигурацией - ошибок нет. Интересно, что при удалении произвольной части когда готового проекта, данная ошибка может пропадать, но повторяемости нет. То есть, например, удаляю произвольную половину готового проекта - ошибка пропадает. Затем, ctl+z - ошибка снова появляется, снова удаляю ту же часть проекта - ошибка остается. Что делал: - проверял и перепроверял правильность подключения MR к SMH; - прозвонил шлейф; - искал возможные деления на ноль в своем проекте (отсутствуют); - менял цикл работы системы; - переустанавливал SMlogix; - форматировал SMH через SMlogix; Прилагаю фото подключения MR к SMH и свой проект. Просьба посодействовать в решении данной проблемы. Заранее спасибо! |
28.10.2021, 11:14 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.10.2021, 11:16 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id)
И версию ПО контроллера.
Индикаторы на модуле вообще не отрабатывают? Попробуйте изменить тип контроллера на другой, а потом обратно, снова проверьте проект и дайте обратную связь. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.10.2021, 12:04 | #4 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id)
SMLogix версия - 3.34.0057
SMH4 версия - 211014-151755 Когда связь присутствует (без части проекта) - индикаторы SF горит, LINK моргает. Когда связь отсутствует - горит только SF. Изменил тип контроллера на Pixel 12xx, затем обратно на SMH4 и заработало! Спасибо! |
28.10.2021, 12:15 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id)
Кроме того, заметил небольшой баг в SMLogix:
- в дереве проекта отображается модуль расширения MR504 (рис. 1); - меняю тип модуля на MR120 (рис. 2). В дереве проекта данное изменение не отображается; - если нажать на папку "модуль расширения"(рис. 3), выкидывает из SMLogix без сохранения изменений в проекте. |
28.10.2021, 12:52 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id)
Я сохранил ваш проект для исследования. Там еще ошибка отладки. После проделанных манипуляций дальше работать сможете?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.10.2021, 18:47 | #7 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id)
Да, теперь всё работает.
Спасибо. |
28.10.2021, 19:15 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id)
Ваш проект оставлю для внутреннего исследования.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.11.2021, 19:40 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)
Да, поддастала эта проблема.
Еще в логах контроллера (/var/log/user.log) видно это: Код:
Nov 6 14:31:32 localhost mbs: МР1 have wrong id 1023 was=0 Nov 6 14:31:32 localhost mbs: Send alarm: act=s, id=881, device=0, data=0 Добавлено через 17 минут Когда все ок, в логе сообщение: Код:
Nov 6 14:37:04 localhost mbs: МР1 is found on 0 pos. id= 120 sn=693208 |
08.11.2021, 11:28 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.11.2021, 12:42 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)
Да, проблема проявлялась, на разном сочетании экземпляров контроллеров и MR. Т.е. это была не какая-то конкретная пара экземпляров.
Проблема проявлялась нестабильно, я логики ее появления не понял. Могу показать проект, куда отправить? |
11.11.2021, 12:43 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)
Как обычно, на саппорт.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.11.2021, 12:49 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)
Кстати, когда возникает ошибка идентификации, то у блока MR выход IDError установлен (что логично), а выход Break (Нет связи с МР) не установлен, что было несколько неожиданно.
Не уверен, что было так задумано. Я полагал, что если Break не установлен, то данные с MR идут. |
11.11.2021, 13:08 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)
И какая там ошибка получается?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.11.2021, 13:26 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)
|
11.11.2021, 13:28 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)
На MrAlarm есть ошибка?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.11.2021, 13:36 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)
|
11.11.2021, 13:42 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)
При ошибке ID опрос останавливается сознательно, поэтому бряка и нет. Связь не потеряна, она отключена.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.11.2021, 19:04 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 340
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.03.2023, 18:37 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)
Добрый день.
Судя по количеству сообщений на данную тему, это какое-то хроническое у SMH4. Сразу скажу, что опыта общения с этим контроллером не имею, и первое же знакомство оказалось не совсем удачным. Свежий контроллер этого года и два модуля: MR120 и MR800. Сперва загрузил проект версии 3.32 - ошибка ID, после чего пришлось лезть на форум и искать пути решения проблемы. Скачал последний Logix 3.34.0211. Создал новый проект в котором только блок MR(link). Результат тот же. Пробовал менять тип контроллера, как тут советовали - не помогло. Форматировать контроллер не стал по двум причинам: 1. Контроллер достаточно свежий. 2. В настоящее время оказалось проблематично найти кабель с разъёмом mini-USB. Почему нельзя было поставить туда разъём micro-USB, как на FMR? Жду рекомендаций по решению проблемы. Кабель появится только в понедельник. P.S.: Интересно, какая была острая необходимость переназначать запуск отладки на кнопку F5 в новом Лоджике? |
10.03.2023, 18:47 | #21 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)
Цитата:
Добавлено через 4 минуты Два сообщения на много десятков тысяч проданных контроллеров? Я бы не назвал это хроническим. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.03.2023, 18:54 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)
|
10.03.2023, 19:00 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено)
Доходит, ещё как доходит.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |