По умолчанию А где заземление??

Сегодня на объекте вылезла проблема: Глючит сенсорика панели. Кнопки самопроизвольно остаются в нажатом состоянии, по меню переходы глючат, ввод числа глючит.
Контур заземления делал заказчик своими силами за качество не отвечаю.
Питание Трима 220В.
На сайте бываю часто читаю почти все темы, неоднократно поднимался вопрос о глюках. Ответ был про плохое заземление.
Но, делали обьект модульная котельная полностью металлическая контур забивал сам и питание Трима было 24 вольта, работает уже 2 года.
В чем собственно вопрос, а где провод заземления на панели.
Что надобно сделать чтобы избавиться от глюков.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2019, 18:43   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: А где заземление??

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Сегодня на объекте вылезла проблема: Глючит сенсорика панели. Кнопки самопроизвольно остаются в нажатом состоянии, по меню переходы глючат, ввод числа глючит.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2480

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3044

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2655

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2480

Если рядом есть злой частотник - попробуйте сменить на нем частоту ШИМ, иногда помогает.

Вы действительно, старожил форума. Я много раз уже объяснял, что делать. Заземлите кабель эзернет или используйте как питание трёхжильный кабель длиной более 1.5 метра с заземлённой третьей жилой. Заряд будет стекать туда через изоляцию проводов. Если вообще ничего не помогает - экран кабеля USB.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2019, 17:54   #3
Voronov_Maksim
Новичок
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 20
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: А где заземление??

Экран кабеля USB припаял на минус питания. Бестолку.
Частоту ШИМ если снизить, то помогает, но гудят движки, недоволен заказчик.
Voronov_Maksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 15:44   #4
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: А где заземление??

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2480

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3044

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2655

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2480

Если рядом есть злой частотник - попробуйте сменить на нем частоту ШИМ, иногда помогает.

Вы действительно, старожил форума. Я много раз уже объяснял, что делать. Заземлите кабель эзернет или используйте как питание трёхжильный кабель длиной более 1.5 метра с заземлённой третьей жилой. Заряд будет стекать туда через изоляцию проводов. Если вообще ничего не помогает - экран кабеля USB.
Давно хотел ответить. Видите ли в чем дело, монтажники которые собирают шкафы по схемам они часто не знают что нужно кинуть трех жильный кабель. А вот если бы была клемма на разъеме или маленький болтик пусть даже ни куда не идущий со значком заземление, то к нему бы кидали отдельный провод.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 16:05   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: А где заземление??

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Давно хотел ответить. Видите ли в чем дело, монтажники которые собирают шкафы по схемам они часто не знают что нужно кинуть трех жильный кабель. А вот если бы была клемма на разъеме или маленький болтик пусть даже ни куда не идущий со значком заземление, то к нему бы кидали отдельный провод.
Хотели, но места нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 16:52   #6
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: А где заземление??

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
...монтажники которые собирают шкафы по схемам они часто не знают что нужно кинуть трех жильный кабель. ...
А им и не надо это знать.

Это должно быть отображено на схеме, тогда и они кинут то, что надо.
Так что вопросы к тому, кто схему чертил, а не к монтажникам.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 18:30   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: А где заземление??

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Хотели, но места нет.
для клеммы заземления места не найти на плате в полтора кв.дециметра?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 18:41   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: А где заземление??

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
для клеммы заземления места не найти на плате в полтора кв.дециметра?
Странно, что колёса преимущественно по углам автомобиля. Сделали бы одно по центру, что париться. Места что ли нет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 02:41   #9
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: А где заземление??

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Странно, что колёса преимущественно по углам автомобиля. Сделали бы одно по центру, что париться. Места что ли нет?
Дык сто лет назад еще делали. Правда не с одним по центру, а с двумя.
Но как-то не прижилось творение графа Шиловского.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 10:11   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: А где заземление??

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Дык сто лет назад еще делали. Правда не с одним по центру, а с двумя.
Но как-то не прижилось творение графа Шиловского.
Вот и у нас клемма заземления не прижилась.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024