По умолчанию Задатчик-сопротивление на аналоговом входе.

Этот макрос позволяет использовать задатчик какой-либо уставки в виде переменного сопротивления, подключенного к аналоговому входу контроллера.

Настройка на сопротивление резистора - автоматическая,
после программирования контроллера выкрутить резистор на
максимальное сопротивление и оставить на 10 секунд.
Макрос запомнит сопротивление и на основе этих данных
будет делать перерасчёт.

Схема подключения и примеры в комплекте

Переменный резистор лучше всего брать 1500 ом, лучше линейной характеристики (характеристика "A"), иначе будет немного некрасиво, т.к. характеристики "B" и "C" рассчитаны на применение в звуковой аппаратуре - они учитывают нелинейность человеческого уха.
Вложения
Тип файла: zip Задатчик.zip (20.5 Кбайт, 1753 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 21.03.2007 в 20:00
Arsie вне форума  
Старый 25.03.2011, 11:44   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задатчик-сопротивление на аналоговом входе.

Цитата:
Сообщение от Arsie
Переменный резистор лучше всего брать 1500 ом, лучше линейной характеристики (характеристика "A"), иначе будет немного некрасиво, т.к. характеристики "B" и "C" рассчитаны на применение в звуковой аппаратуре - они учитывают нелинейность человеческого уха.
Тут важно дополнить, что модуль МС в состоянии корректно работать с широкой гаммой резисторов различного сопротивления, обеспечивая высокую точность измерения.

Поэтому рекомендованными сопротивлениями для МС являются сопротивления от 47 ом до 1800 ом. На них будет достигнута высокая точность при высокой помехоустойчивости.

Максимально возможное сопротивление - примерно 200 ком.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 07.02.2012 в 17:31
Arsie вне форума  
Старый 05.12.2013, 18:46   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задатчик-сопротивление на аналоговом входе.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тут важно дополнить, что модуль МС в состоянии корректно работать с широкой гаммой резисторов различного сопротивления, обеспечивая высокую точность измерения.

Поэтому рекомендованными сопротивлениями для МС являются сопротивления от 47 ом до 1800 ом. На них будет достигнута высокая точность при высокой помехоустойчивости.

Максимально возможное сопротивление - примерно 200 ком.
пиксель, выход для питания потенциометра +10В.
в реале на нём +12 без нагрузки, под нагрузкой в 5кОм 6,7В

это нормально?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 06.12.2013, 10:37   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задатчик-сопротивление на аналоговом входе.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
пиксель, выход для питания потенциометра +10В.
в реале на нём +12 без нагрузки, под нагрузкой в 5кОм 6,7В

это нормально?
Касаемо назначения этой клеммы и допустимой нагрузки - про это очень недурственно написано в РЭ, страница 52-53.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 06.12.2013, 18:20   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Задатчик-сопротивление на аналоговом входе.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Касаемо назначения этой клеммы и допустимой нагрузки - про это очень недурственно написано в РЭ, страница 52-53.
благодарю!


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024