Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.09.2021, 09:49   #1
GoodDay
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Picture - Ошибка компоновки

Добрый день! Столкнулся с проблемой при программировании SMH2G (ядро и SMLogic обновил) - блок Picture не выводит картинку, говорит "Ошибка компоновки", а SMArt ее же выводит. Пробовал разные форматы и разрешения. Но самое интересное, что картинки из библиотеки CMLogic/PixelArt через Picture выводятся, правда инвертированные. В чем секрет? Свою картинку прикладываю.

Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2022 в 18:28
GoodDay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2021, 11:11   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Picture - Ошибка компоновки

Цитата:
Сообщение от GoodDay Посмотреть сообщение
ядро и SMLogic обновил
На какую именно версию лоджика?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2021, 13:43   #3
GoodDay
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Picture - Ошибка компоновки

Сначала - 3.33.0261, а сегодня 3.34.0029_Beta, не помогло.
GoodDay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2021, 13:59   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 317
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Picture - Ошибка компоновки

Приложите ваш проект?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2021, 14:30   #5
GoodDay
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Picture - Ошибка компоновки

Вложил

Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2022 в 18:28
GoodDay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2021, 15:19   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Picture - Ошибка компоновки

Цитата:
Сообщение от GoodDay Посмотреть сообщение
Свою картинку прикладываю.
Файлик и правда заколдован. Для 2Gi и 2G дает ошибку компоновки. На 34-м Лоджике.
Даже если сконвертирован в png
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2021, 18:38   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 156
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Picture - Ошибка компоновки

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Файлик и правда заколдован. Для 2Gi и 2G дает ошибку компоновки. На 34-м Лоджике.
Даже если сконвертирован в png
а так - не помогает?


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2022 в 18:28
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2021, 19:05   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Picture - Ошибка компоновки

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а так - не помогает?
Нет.
А самому попробовать никак? Проектик выше и Ctrl+F7.

Да, в 28-й все работает в полпинка.

Последний раз редактировалось ATS, 21.09.2021 в 19:24
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 21.09.2021, 20:59   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Picture - Ошибка компоновки

Кстати очень плохо что новые версии разучились сохранять файлики для старичков в формате 28-й.
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2021, 21:24   #10
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Picture - Ошибка компоновки

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Кстати очень плохо что новые версии разучились сохранять файлики для старичков в формате 28-й.
Также сегодня столкнулся с похожей проблемой. Сохранял проект в версию лоджика 3.28 (изначально делался в версии 3.33 для SMH2Gi), перестали работать din входы на MC. долго не мог понять что случилось. Решение переназначить заново (то есть удаляем и заново выставляем на поляну).


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2021, 09:22   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 317
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Picture - Ошибка компоновки

Цитата:
Сообщение от GoodDay Посмотреть сообщение
Вложил
принято, поправим #45544


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024