SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
04.05.2021, 02:18 | #1 |
Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Отладка проекта
Версия программы 3.32.0173
При заливки программы через клавишу F12 при вводе переменной любой она остается светится красным цветом при этом все цифры замирают и перестают отпрашиваться через никоторое время пишет надпись "отладка завершена" как с этим бороться? |
04.05.2021, 11:13 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Отладка проекта
Отформатируйте контроллер из актуального релиза лоджика и проверьте повторение.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
04.05.2021, 16:43 | #3 |
Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Отладка проекта
пробовал 5 разных проводов usb не понимаю в чем подвох тем же кабелем на другом компе все работает
|
04.05.2021, 17:34 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Отладка проекта
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
04.05.2021, 18:53 | #5 |
Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Отладка проекта
не чего не помогает полностью выключил брандмауэр и антивирус usb кабель полностью работают на другом компе с данным контроллером драйверы все стоят майкрософт для usb
|
04.05.2021, 19:25 | #6 |
Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Отладка проекта
установил 3.3 все работает но она вся глючная постоянно виснет при редактировании еепрома
|
05.05.2021, 10:36 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Отладка проекта
Какая версия 3.33? Что значит глючит при редактировании еепрома? Где ваш проект? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
загрузка и отладка проекта | andre | SMLogix | 3 | 13.12.2016 11:12 |
Копирование проекта на USB | SMH | Вопросы о SMH-2G(i) | 11 | 15.09.2015 14:22 |
Windows 8 x64, SMH2010, проблема загрузки проекта | AlexB | SMLogix | 19 | 01.11.2013 17:29 |
Отладка проекта в системном меню | Max2114 | Вопросы о SMH-2G(i) | 1 | 24.12.2012 16:22 |
Отладка сетевого проекта на Pixel | LordN | Вопросы о Pixel | 8 | 24.01.2012 14:09 |