Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 22.03.2019, 19:17   #1
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Post Modbus запросы

Пишу прогу на с#
Пытаюсь получить данные с 2010
порт ком1
port.BaudRate = 115200;
port.DataBits = 8;
port.Parity = System.IO.Ports.Parity.None;
port.StopBits = System.IO.Ports.StopBits.Two;
port.ReadTimeout = 1000;
port.WriteTimeout = 1000;

адрес Modbus 2
конекчусь к RS485- COM1
запрос отправляю
0204A000000113F9
ответа нема (SMLogix работает нормально)
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (154.7 Кбайт, 53 просмотров)

Последний раз редактировалось kostkost, 22.03.2019 в 19:42
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 20:27   #2
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus запросы

ответ приходит но он почему то такой
0204020000FD30
настроил сервер он тоже нули показывает а у мя в проге секунды подключены
чо за танцы?
причем ответ всегда одинаковый
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2019, 12:07   #3
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus запросы

Добавил 2 ой выход в программе и все заработало
эт как понимать?
убрал один выход - работает
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2019, 16:56   #4
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus запросы

Можно узнать какие команды модбас поддерживает 2010
Было бы неплохо в библиотеке знаний
сделать статью какие контроллеры какие команды поддерживают
форматы данных передаваемые по модбасу и т д
Я знаю что гдето оно тут есть найти немогу
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2019, 17:42   #5
kostkost
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus запросы

запрос
0210A401000204FC18FFFF4607
ответа нема
может формат пакета не тот? прикрепил там глянте
лонг и реал по 4 байта занимают?
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (143.6 Кбайт, 43 просмотров)
kostkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 10:30   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus запросы

Цитата:
Сообщение от kostkost Посмотреть сообщение
Можно узнать какие команды модбас поддерживает 2010
Было бы неплохо в библиотеке знаний
сделать статью какие контроллеры какие команды поддерживают
форматы данных передаваемые по модбасу и т д
Я знаю что гдето оно тут есть найти немогу
В справке оно, в нескольких местах. Тыц, например.

Средство отладки у вас под рукой: тыц или тыц. Сохраняете карту карту памяти, засовываете её в сервер и сравниваете логи, пока не придёт понимание, что у вас неправильно работает.


PS. www.modbus.org - это первоисточник знаний.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2019 в 10:41
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024