Реализуется проект на основе SMH 2G + MC с использованием аналоговых входов/выходов. Возникла проблема с "плавающими" значениями на входах и выходах.

Каким образом возможно сделать калибровку AIN/AOUT? Насколько сильно плавают сигналы, если входы/выходы не откалиброваны?
Dimoni4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 16:18   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Калибровка AIN`ов модуля MC.

Цитата:
Сообщение от Dimoni4 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Реализуется проект на основе SMH 2G + MC с использованием аналоговых входов/выходов. Возникла проблема с "плавающими" значениями на входах и выходах.

Каким образом возможно сделать калибровку AIN/AOUT? Насколько сильно плавают сигналы, если входы/выходы не откалиброваны?
Их вообще не нужно калибровать.

Если у вас плавают и входы и выходы, то на 99.999% причину нужно искать либо в схеме вашего щита, либо в его монтаже. Конкретно - в проводе "сигнальной земли".

Вот для примера:

http://forum.segnetics.com/showthrea...FB%E3%E0%FE%F2


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024