По умолчанию GSM модем SE SRMOD02 не работает с SMH2010 (нет решения)

Пытаюсь прикрутить к SMH-2010 (3123-04-6) модем iRZ ATM 31, В Лоджике, когда на поляне есть блок GSM модем, при попытке заливки выдает "ошибка компоновки". Logix новый скачал. Подскажите в чем может быть проблема ?


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 01:20   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем

Проект приложите?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 01:51   #3
president
Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: GSM модем

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проект приложите?
Да, как доберусь до него.

Есть какой-нибудь подробный мануал или еще лучше пример использования, может я делаю чего неправильно ?


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 01:54   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем

Цитата:
Сообщение от president Посмотреть сообщение
Пытаюсь прикрутить к SMH-2010 (3123-04-6) модем iRZ ATM 31
Не думаю что это у Вас получится. Это совсем не GSM модем.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 01:56   #5
president
Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: GSM модем

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не думаю что это у Вас получится. Это совсем не GSM модем.
А можно поподробней с этого места ?)


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 02:09   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем

Цитата:
Сообщение от president Посмотреть сообщение
А можно поподробней с этого места ?)
Это если память не изменяет 3G коммуникатор терминал. Он не поддерживает стандартный набор AT команд.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 02:14   #7
president
Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: GSM модем

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это если память не изменяет 3G коммуникатор терминал. Он не поддерживает стандартный набор AT команд.
Ок, понял. Можете ли подсказать подходящий для SMH2010 модем, который есть где-нибудь в наличии?)


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 02:33   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем

IRZ - MC52i TG21
Teleofis - любой из серии RX (не WRX!)

Естественно с 485-м интерфейсом.

Но есть вопрос что вы хотите от модема. Для канала связи и 31-й может подойти.

Последний раз редактировалось ATS, 22.12.2020 в 02:51
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 02:57   #9
president
Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: GSM модем

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
IRZ - MC52i TG21
Teleofis - любой из серии RX (не WRX!)

Естественно с 485-м интерфейсом.

Но есть вопрос что вы хотите от модема. Для канала связи и 31-й может подойти.
Мне нужно аварийные смс отсылать


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 03:00   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем

Цитата:
Сообщение от president Посмотреть сообщение
Мне нужно аварийные смс отсылать
Тут 31-й не поможет.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 16:45   #11
president
Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: GSM модем

Поменял модем. Теперь прикручиваю SE SRMOD02.

Подключался напрямую через HiperTerminal, настроил скорость, проверил смс-ки. Все работает.

Теперь вопрос, как правильно подключить его к SMH2010 по RS-232 ? Пытался разными способами, в Лоджике висит статус 1 и ошибка 31.

Где глянуть прям распиновку и что должно быть закорочено и пр.


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 19:48   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем

Цитата:
Сообщение от president Посмотреть сообщение
вопрос, как правильно подключить его к SMH2010 по RS-232 ?
А у него есть 232-й? Доки тут.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 23:03   #13
president
Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: GSM модем

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А у него есть 232-й? Доки тут.
Этот вопрос тоже решил. Теперь проблема, модем не проходит инициализацию. Тут не могу понять с чего начать. Пробовал в настройках разные AT прописывать, не помогло. Висит 31 ошибка. Связь точно есть, т.к если вытащить симку ошибка становится 32


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2020, 00:12   #14
president
Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: GSM модем

Итак, создаю пустой проект. Выкидываю на поляну блок GSM. Enable ставлю 1.В свойствах блока выбираю любой модем, смотрю его команды на инициализацию, проверяю их через гипер-терминал. Они не подходят, ответ ERROR. Вместо
+CPIN=
+CSCA=
+CNMI=1,1

Прописываю

+CPIN?
+CSCA?
+CNMI=1,1

Результат тот же

Вот логи с гипер терминала

В мануале на модем не описано как таковых команд для инициализации (См.вложение):

Как вообще убрать инициализацию в блоке GSM-MODEM ? Если подрубаться гипер-терминалом, можно сразу писать ему команды без инициализаций и пр.
Изображения
Тип файла: jpg image-25-12-20-11-10.jpg (492.8 Кбайт, 7 просмотров)
Тип файла: jpg image-25-12-20-11-26.jpg (117.4 Кбайт, 10 просмотров)


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО

Последний раз редактировалось president, 26.12.2020 в 00:31
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2020, 01:16   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем

Попробуйте поискать ответы на 4pda, это достаточно толковый форум со множеством примеров. Советую начать с принципов мониторинга трафика между контроллером и модемом, далее нужно поискать принципы работы Haynes-модемов и что такое расширения АТ-команд. Далее немного теории сотовой связи стандарта GSM, этапы инициализации абонента в сотовой сети и далее как это перекладывается на АТ-Команды модемов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2020, 01:37   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем

Цитата:
Сообщение от president Посмотреть сообщение
В свойствах блока выбираю любой модем, смотрю его команды на инициализацию, проверяю их через гипер-терминал. Они не подходят, ответ ERROR. Вместо
+CPIN=
+CSCA=
+CNMI=1,1
Вообще метод тыка не лучший вариант. С набором хотя бы основных AT команд стоит ознакомиться.
И доки по ссылке выше посмотреть.

В блоке указаны только заготовки команд
+CPIN=1234 Ввод PIN кода карты если нужен
+CSCA="0696741234" адрес центра отправки SMS если не задан ранее
и т.д.

Если в модеме все прописано поставьте просто Z -восстановление последней конфигурации. префикс AT добавляется автоматом.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2020, 13:55   #17
president
Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: GSM модем

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вообще метод тыка не лучший вариант. С набором хотя бы основных AT команд стоит ознакомиться.
И доки по ссылке выше посмотреть.

В блоке указаны только заготовки команд
+CPIN=1234 Ввод PIN кода карты если нужен
+CSCA="0696741234" адрес центра отправки SMS если не задан ранее
и т.д.

Если в модеме все прописано поставьте просто Z -восстановление последней конфигурации. префикс AT добавляется автоматом.
Поставил просто Z, ничего не поменялось.
Тыком приходится пользоваться, если бы дали напрямую работать с COM портом, я думаю вопрос бы решился.
Есть более подробная информация как работает блок GSM-модем. Что он хочет увидеть чтобы пройти инициализацию ?


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Попробуйте поискать ответы на 4pda, это достаточно толковый форум со множеством примеров. Советую начать с принципов мониторинга трафика между контроллером и модемом, далее нужно поискать принципы работы Haynes-модемов и что такое расширения АТ-команд. Далее немного теории сотовой связи стандарта GSM, этапы инициализации абонента в сотовой сети и далее как это перекладывается на АТ-Команды модемов.
Обязательно почитаю, как свободное время будет.
Есть задача за несколько дней настроить эту связку. Если не получится, я пойду другим путем.

Ковырять неделями контроллер и модем у меня нет времени и желания.

Можно поподробнее узнать про блок GSM-Мodem. Какой ответ он должен получить от модема, чтобы пройти инициализацию. AT Команды в настройках обязательные или можно их менять произвольно.


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2020, 18:43   #18
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем

Цитата:
Сообщение от president Посмотреть сообщение
Поставил просто Z, ничего не поменялось.
Тыком приходится пользоваться, если бы дали напрямую работать с COM портом, я думаю вопрос бы решился.
Есть более подробная информация как работает блок GSM-модем. Что он хочет увидеть чтобы пройти инициализацию ?
Z вместо всех команд?
Ничего кроме ответов OK. Это инициализация модема а не блока.

Цитата:
Обязательно почитаю, как свободное время будет.
Есть задача за несколько дней настроить эту связку. Если не получится, я пойду другим путем.
Ковырять неделями контроллер и модем у меня нет времени и желания.
Лучше день потерять потом за пять минут долететь.

Цитата:
Можно поподробнее узнать про блок GSM-Мodem. Какой ответ он должен получить от модема, чтобы пройти инициализацию. AT Команды в настройках обязательные или можно их менять произвольно.
Еще раз - ничего кроме OK. Но у модема в настройках должен быть вербальный ответ. (есть судя по картинке выше)

Набор команд совершенно произвольный. Они нужны чтобы подготовить модем для работы.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2020, 18:50   #19
president
Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: GSM модем

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Z вместо всех команд?
Ничего кроме ответов OK. Это инициализация модема а не блока.

Лучше день потерять потом за пять минут долететь.


Еще раз - ничего кроме OK. Но у модема в настройках должен быть вербальный ответ. (есть судя по картинке выше)

Набор команд совершенно произвольный. Они нужны чтобы подготовить модем для работы.
Оставил только Z в инициализации.

Остальное не трогал пока.

Так и висит 31 ошибка, статус 1. Если сим вытащить, то 32.

Попробовал другой порт контроллера использовать через конвертор 485-232. Тоже самое

На входах блока 1 в ENABLE. Остальное пусто. На сим карте PIN Выключен. Пробовал 2 оператора мегафон и мтс.

Поменял время цикла до 1000мс, статус прыгает с на 10


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2020, 20:48   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем

А поставьте-ка на разьеме модема перемычечки 7-8 и 4-6-1.
Может он у вас квитирования аппаратного просит.
И все же почитайте
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2020, 01:45   #21
president
Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: GSM модем

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А поставьте-ка на разьеме модема перемычечки 7-8 и 4-6-1.
Может он у вас квитирования аппаратного просит.
И все же почитайте
C ними и без них тоже пробовал.


__________________
Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО
president вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2021, 20:47   #22
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем

Добрый день. Как давно я тут не был, что аж мой профиль был удалён. К делу...
Попробовал разобраться с подключением своего модема так как он не проходил инициализацию (SMH2010 его игнорировал). Вот как я это делал.
Я подключил SMH2010 к терминалу и смотрел какие запросы он выда-ёт модему. Каждый запрос я подавал модему отдельно и его ответ потом скармливал SMH2010.
И вот что у меня получилось (// -комментарий):
+++ATH0
ATE0
//если модем ответил ОК то следующий запрос:
AT+CFUN=1 //устанавливает полный набор функциональных возможностей с полным
//сбросом ПО
//если модем ответил ОК то следующий запрос:
AT+CFUN=1
//если модем ответил ОК то следующий запрос:
AT+CMEE=1 //разрешает использовать результирующий код ошибок вместо простого Error
//если модем ответил ОК то следующий запрос:
AT+CPIN? // нужен ли ПИН код
//если модем ответил READY:
AT+CREG? // есть ли регистрация в сети?
//(реальный ответ модема +CREG: 0,1)
//если так ответил модем то следующий запрос:
AT+CMGF=1
//если ответ модема ОК то следующий запрос:
AT+CPMS="SM","SM","SM"
// ответ модема +CPMS: 7,10,7,10,7,10"CRLF"OK
// следующий запрос:
ATH0
// тут SMH2010 начал всё сначала...
Пробовал скормить ему вроде как старые варианты ответа(не читал старые стандарты):
+CPMS: "SM_P",0,10,"SM_P",0,10,"SM_P",0,10
+CPMS: "SM",0,10,"SM",0,10,"SM",0,10
безрезультатно...
Три инструкции по командам АТ на разные модемы упорно твердят ответ модема в стиле
+CPMS: 7,10,7,10,7,10"CRLF"OK
Уважаемая Сегнетикс, как быть?
Прошивка SMH2010 прошлого года.
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 12:13   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
Добрый день. Как давно я тут не был, что аж мой профиль был удалён.
Какой? "Президент"? Он не удалён, он на месте.



Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
К делу...
Попробовал разобраться с подключением своего модема так как он не проходил инициализацию (SMH2010 его игнорировал). Вот как я это делал.

Я подключил SMH2010 к терминалу и смотрел какие запросы он выда-ёт модему. Каждый запрос я подавал модему отдельно и его ответ потом скармливал SMH2010.

И вот что у меня получилось (// -комментарий):
+++ATH0
ATE0
//если модем ответил ОК то следующий запрос:
AT+CFUN=1 //устанавливает полный набор функциональных возможностей с полным
//сбросом ПО
//если модем ответил ОК то следующий запрос:
AT+CFUN=1
//если модем ответил ОК то следующий запрос:
AT+CMEE=1 //разрешает использовать результирующий код ошибок вместо простого Error
//если модем ответил ОК то следующий запрос:
AT+CPIN? // нужен ли ПИН код
//если модем ответил READY:
AT+CREG? // есть ли регистрация в сети?
//(реальный ответ модема +CREG: 0,1)
//если так ответил модем то следующий запрос:
AT+CMGF=1
//если ответ модема ОК то следующий запрос:
AT+CPMS="SM","SM","SM"
// ответ модема +CPMS: 7,10,7,10,7,10"CRLF"OK
// следующий запрос:
ATH0
// тут SMH2010 начал всё сначала...
Да, похоже блок ожидает иной ответ от модема на AT+CPMS="SM","SM","SM" и не получив ожидаемое повторяет инит.

"CRLF" - кавычки вы добавили или они от модема приехали?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 12:42   #24
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Unhappy Ответ: GSM модем

"CRLF" Это я так обозначил (выделил) символы Возврат каретки и Перевод строки, которые выдаёт модем перед OK/
Сдаётся мне что компания Сегнетикс не знает как работает блок модем в SMH2010 и хуже того, не хочет ни чего знать и делать


Добавлено через 3 минуты


И у нас пользователей нет ни какой возможности что либо изменить. Исходников прошивки ПЛК нету...
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 12:50   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
"CRLF" Это я так обозначил (выделил) символы Возврат каретки и Перевод строки, которые выдаёт модем перед OK/
Спасибо за уточнение, продолжим завтра.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 12:51   #26
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Ответ: GSM модем

На форуме есть ветка где кто то подключил модем от ОВЕН. Как он это сделал, если модем от ОВЕН согласно инструкции отвечает на такую команду тем же ответом?!
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 12:52   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
И у нас пользователей нет ни какой возможности что либо изменить. Исходников прошивки ПЛК нету...
Если вы можете поделиться исходниками прошивок Овена, МЗТА или, о мой бог, Сименса - велкам на почту. Если нет, то попрошу вас держать подобные высказывания при себе. Спасибо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 13:39   #28
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем

Цитата:
Сообщение от RomanBRIZ Посмотреть сообщение
Я подключил SMH2010 к терминалу и смотрел какие запросы он выдаёт модему. Каждый запрос я подавал модему отдельно и его ответ потом скармливал SMH2010.
Это как? Вроде таймауты никто не отменял.

Цитата:
Три инструкции по командам АТ на разные модемы упорно твердят ответ модема в стиле
+CPMS: 7,10,7,10,7,10"CRLF"OK
Ну Телеофисы дают в ответ +CPMS: 20,20,20,20,20,20

Цитата:
На форуме есть ветка где кто то подключил модем от ОВЕН.
Это где?

И кстати модем что на AT+IPR? отвечает?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 14:02   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это как? Вроде таймауты никто не отменял.
Я тоже не особо понял, зачем такие сложности и почему бы просто не промониторить обмен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.06.2021 в 21:04
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 14:07   #30
RomanBRIZ
Member
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 96
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: GSM модем

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это как? Вроде таймауты никто не отменял.
Вроде да... Протокол обмена это подтвержадет...
Ну Телеофисы дают в ответ +CPMS: 20,20,20,20,20,20
Из документации на модем ОВЕН:
+CPMS:<used1>,<total1>,<used2>,<total2>,<used3>,<t otal3>
OK

Это где?
https://forum.segnetics.com/showthre...EC%EE%E4%E5%EC

И кстати модем что на AT+IPR? отвечает?
9600
RomanBRIZ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024