![]() |
![]() ![]() |
|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 290
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
На объекте произошло странное - вдруг "слетел" загруженный в Pixel проект, который пару лет работал. Рядом такие же Pixel'и, с такими же проектами = все нормально. Вылечилось банальной загрузкой проекта снова. Вопрос: что это было? Возможно ли самопроизвольное стирание проекта технически, без повреждения памяти? Возможно ли стирание проекта без применения ноутбука, а только с кнопок контроллера? Объект = не проходной двор, режимный, чужие там не ходят, но люди бывают все же.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 639
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
267 раз(а) в 242 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 2 046
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
131 раз(а) в 129 сообщениях
|
![]() Штатных возможностей удалить проект с прямо контроллера нет, можно отформатировать через ноутбук. А какая среда обитания контроллеров? |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 290
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
Контроллеры стоят в одном электрошкафу, большом, перегрева там нет - в помещении непрерывно работает кондиционер (там много оборудования помимо, но всегда прохладно). В одном шкафу стоит 5 контроллеров, на которых практически один проект - каждый рулит климатом на этаже коттеджа и отдельно в каминном зале. И вдруг исчез проект на одном этаже. Там работали люди, но они подключали сеть к Триму, которыйт там заместо Скады, рулит климатом всего дома и в том же шкафу. В контроллер они не должны были лезть и следов не видно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 639
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
267 раз(а) в 242 сообщениях
|
![]() Сеть RS485 или ethernet? PS. Я записал задачу занесения в контроллер даты/времени удаления проекта при операциях загрузки, сброса пароля и форматирования. Но, думаю, это сделают только на linux-машинах. Да и то, переставив часы, можно будет обмануть эту функцию - абсолютную защиту можно получить только при компиляции через интернет ![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 290
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
Нет, потерял проект только один контроллер из 5.
Сеть там есть, Ethernet, в каждом контроллере сетевой модуль, который подключен в хаб. Туда же подключен и Трим. Люди, которые работали в шкафу, должны были подключаться (и воткнулись) во второй сетевой разъем Трим. Они не должны были вообще касаться Pixel'ей. Если случайно сбросить проект нельзя и сам я тоже с этим не встречался, то видимо это связано с неправильной работой посторонних в сети - воткнулись в хаб и что-то пытались считать/записать через Лоджик. Другого пути я не вижу, но никто конечно не сознается. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 2 046
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
131 раз(а) в 129 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 290
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]() На фото то что было на экране (тот контроллер справа). |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 639
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
267 раз(а) в 242 сообщениях
|
![]() Конечно, есть ненулевая вероятность, что у них как-то получилось сгенерировать команду перевода в режим загрузки проекта - это возможно и это делается по modbus, но... Функция нестандартная, код подфункции нужно выбрать правильный. И т.д. и т.п. Я в это не верю. Зато были версии лоджика, которые умели (плохо) грузить программу через эзернет. Это 3.27, 3.25. Может быть ранние 3.28, не помню. Все эти версии актуальны для Пикселя. __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SMArt не работает на Pixel 1214 (нет проблемы) | Islom | Вопросы о Pixel | 10 | 15.05.2020 13:01 |
Pixel: лечение периодически возникающей InstrErr | Arsie | Библиотека | 1 | 08.05.2019 10:59 |
PIXEL скопировать проект (решено) | jokerroker | Вопросы о Pixel | 1 | 02.02.2016 15:43 |
Не работает сеть после загрузки проекта на Pixel через МП (модуль памяти) | max7222 | Вопросы о Pixel | 7 | 20.01.2014 17:24 |
Pixel 1211-02 и стандартный проект | drett | Вопросы о Pixel | 24 | 01.11.2013 14:59 |