Не работает сеть после загрузки проекта на Pixel через МП (модуль памяти)
Возникла следующая проблема: имеется проект с двумя slave-устройствами сети Modbus. Пока скорости общения МК с устройствами были одинаковыми проект загружался с ПК на Pixel, с Pixel на МП, с МП на другой Pixel, и всё замечательно работало. Но возникла необходимость изменить скорость общения с одним из устройств (теперь slave_1 = 9600, slave_2 = 115200) и при попытке прошить Pixel, находящийся далеко от ПК через МП сеть отказалась работать. При загрузке тогоже самого проекта сразу из ПК в Pixel все замечательно работает.
сеть состоит из: master - МК Pixel. slave_1 - модуль аналогового ввода ОВЕН МВ110-8АС сетевой адрес - 1 таймаут(мс) - 10 управление из FBD - отключено parity - none stopbits - 2 byte size - 8 скорость - 9600 slave_2 - панель Delta DOP-B08S515 сетевой адрес - 3 таймаут(мс) - 10 управление из FBD - отключено parity - none stopbits - 2 byte size - 8 скорость - 115200 При прошивке с ПК всё работает (число не отвеченных запросов по каждому из слейвов не превышает 5 (данные беру с блока Slave(Link) до 5 доходит очень редко - раз в 5 минут, в основном 0 редко 1)). При прошивке через МП slave_1 не отвечает ни на один запрос, slave_2 работает нормально (статистика таже что и при прошивке с ПК). проект для Pixel: http://yadi.sk/d/jjWZt8g_FXDop Последний раз редактировалось Arsie, 06.01.2014 в 15:44 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подключение Pixel через модуль TCP/IP | Iroha | Связь с внешним миром | 16 | 17.02.2021 23:02 |
Загрузка контроллера Pixel через сетевой модуль | Pon4eg | Связь с внешним миром | 17 | 30.10.2018 13:54 |
Достаточно ли размера модуля памяти для сохранения проекта? | asen | Вопросы о Pixel | 5 | 07.10.2015 17:11 |