Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 14.01.2021, 09:24   #1
februar
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Зависает SMH4 (нет проблемы)

А если он просто зависает, без перезагрузки, проблема в том же?
februar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2021, 11:20   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависает SMH4

Цитата:
Сообщение от februar Посмотреть сообщение
А если он просто зависает, без перезагрузки, проблема в том же?
Стандартные вопросы: версия лоджика, версии ПО внутри контроллера, проект?

Дополнительно: как вы понимаете, что контроллер именно завис, т.е. все процессы внутри него остановились?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2021, 13:25   #3
februar
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависает SMH4

Лоджик 3.32.0050. ПО сейчас не скажу, не на объекте. Зависает - показания "застывают", кнопки не работают.
Вложение 8895

Последний раз редактировалось Arsie, 28.01.2021 в 12:08 Причина: Удалил вложения за ненужностью
februar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2021, 14:04   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависает SMH4

Цитата:
Сообщение от februar Посмотреть сообщение
Лоджик 3.32.0050. ПО сейчас не скажу, не на объекте. Зависает - показания "застывают", кнопки не работают.
Вложение 8895
Системное меню открывается?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2021, 16:49   #5
februar
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависает SMH4

Не известно. Но могу предположить, что нет. Ведь тогда бы в системных авариях что-нибудь да было. А там пусто.
Поясню. На объекте во время зависаний находился другой человек, а так как он ещё более "смышленный", чем я, он просто перезагружал контроллер, дабы котельная не замерзла.
februar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2021, 17:01   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависает SMH4

Цитата:
Сообщение от februar Посмотреть сообщение
Не известно. Но могу предположить, что нет. Ведь тогда бы в системных авариях что-нибудь да было. А там пусто.
Чтобы увидеть, что пусто, как раз и нужно открыть.




Цитата:
Сообщение от februar Посмотреть сообщение
Поясню. На объекте во время зависаний находился другой человек, а так как он ещё более "смышленный", чем я, он просто перезагружал контроллер, дабы котельная не замерзла.
Тогда нужно предпринять стандартные шаги: скачать свежий 3.32, форматировать из него, загрузить проект из него. И будем ждать, зависнет или нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 10:59   #7
februar
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависает SMH4

Здравствуйте! Всё таки контроллер не зависает, зависает обмен данными с МСкой. Так что возвращаемся к теме "Пропала связь с МС"
februar вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024