|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.08.2021, 07:34 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ядро SMLogix аварийно остановлено
Красная надпись на экране, после подключения для отладки. Перепрошивка проекта не помогла. Перепрошивается нормально, после попытки подключения - опять. Обновление ядра не помогло. Вдруг помогла смена компоновки, с отладочной на рабочую. Стало подключаться, через некоторое время я заметил, что компоновка снова отладочная, хотя я не менял. Все это было вечером на объекте.
За 2,5 года я дважды использовал на объектах Trim5. В первом недавно подохли оба сетевых интерфейса (заказчик купил новый Trim, все работает), а во втором вот так. Logix либо последний 3.33, либо предпоследний, я их обновляю регулярно. |
05.08.2021, 11:04 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ядро SMLogix аварийно остановлено.
Можно ваш проект и пошаговые действия, чтобы я попробовал повторить?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
05.08.2021, 14:03 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Ядро SMLogix аварийно остановлено.
Я вышлю проект вечером. Но у меня же заработало в конце, как повторить? Остался только уже (пока) рабочий вариант и фотка экрана с ошибкой. Возможна версия, что проект скомпилировался некорректно? Дело в том, что каждый раз, после возникновения ошибки, на экран Лоджика не выводилось сообщение о компоновке проекта, а сразу шла прошивка. Т.е. скомпоновался, прошился, возникла ошибка при подключении для отладки, далее прошивки шли уже без компоновки (почти сразу начинались, не приходилось ждать) и всякий раз возникала ошибка при подключении, до тех пор пока я не поменял тип компоновки, тогда Лоджик сделал её заново и на этот раз правильно и подключение удалось. Такое у меня предположение. Принудительно, кстати, можно скомпоновать заново?
|
05.08.2021, 14:06 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Ядро SMLogix аварийно остановлено.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.08.2021, 21:13 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Ядро SMLogix аварийно остановлено
Проект. Он в разработке еще, это тот вариант, что глючил.
|
06.08.2021, 11:59 | #6 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ядро SMLogix аварийно остановлено.
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 06.08.2021 в 12:14 |
|
06.08.2021, 16:16 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Ядро SMLogix аварийно остановлено.
Цитата:
Конечно проблем и невозможно заметить наверное, потому что это тот же самый проект, который заработал, после изменения типа компоновки и соответственно перекомпоновки. Собственно у меня в связи с этим предложение не ограничиваться выводом надписи что ядро остановлено, а как-то различать - остановлено оно из-за проблем в самом контроллере, или проблем с проектом, чтобы знать "куда бежать". Потому что остановлено и непонятно делать-то что. Я чисто случайно поменял тип компоновки, уже от отсутствия других идей. |
|
06.08.2021, 17:28 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ядро SMLogix аварийно остановлено.
Логи могут предоставить больше информации, чем ошибка в меню. Но я так понял, у вас прошло достаточно времени, чтобы эта информация успела потеряться. Логи есть как на контроллере, так и в лоджике, при возникновении внештатных ситуация для прояснения лучше сразу их снимать и фиксировать примерное время события.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.08.2021, 20:05 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Ядро SMLogix аварийно остановлено.
Вчера нарвался на это-же.
1. сделал копию в новый проект только рабочего поля. 2. убрал все что связано с Артом. 3. загрузил в Матрикс. без окон работает 4. создал одно чистое окно. на рабочем поле ставлю UIвыхд. В Арте его нет. Закрываю лоджик, открываю в Арте уже есть переменная, ок ставлю загружаю. все пока ок. 5. создаю 10 чистых окон. на одном Главное меню, на другом меню, на третьем ввод, вывод чисел и текста, остальные прока чистые. 6. Попытка загрузки, обрыв связи, в матриксе "Ошибка распределения памяти и Ядро остановлено. 7. сброс питания Матрикса, программа работает, но опять видимо пропала связь с UI переменной, т.к. работает все кроме перехода на экран. Проект здесь https://forum.segnetics.com/showpost...&postcount=358 Лог если то что нужно прикладываю P.S. 1.в логе фигурирует SMH4, а у меня вроде матрикс 2. Без отладки проект грузиться пока Добавлю: 1. очистил рабочее поле от всего. 2. сохраняю версью только одних окон. 3. открываю все по чистому, проверяю окна на месте, изменений пока не делаю никаких. 4. загружаю в матрикс, ОК. 5. добавляю все блоки на рабочее поле, в арте ставлю UI переменные. 6. сохраняюсь. 7. Загрузка в матрикс по Shift+F5 8. О ЧУДО матрикс загрузился без ошибки, цифорки на рабочем поле бегуют Последний раз редактировалось VVVkub, 07.08.2021 в 20:35 |
07.08.2021, 20:38 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Ядро SMLogix аварийно остановлено.
Цитата:
|
|
09.08.2021, 11:25 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ядро SMLogix аварийно остановлено.
В 3.34 такое же поведение, можете проверить ? https://forum.segnetics.com/showthre...7917#post67917
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.08.2021, 10:53 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Ядро SMLogix аварийно остановлено.
Цитата:
Полет нормальный. Поймал только один раз такую-же ошибку, но сам виноват (случайно оказался один лишний блок " }EndIf " в программе) |
|