При попытке залить программу выдало сообщение о необходимости обновить прошивку. Раньше работал с версией 3.28 проблем не было. Дали программу для корректировки в версии 3.30, ну чтож поставил в другую папку думал поможет - не помогло, удалил обе версии установил 3.30 результат не обновляется и даже не находится ни по езернету ни по усби, замигали все кнопки, темный экран, в меню системное не входит. вин7*64.
Как быть и что делать?
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 12:10   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim не обновляется все кнопки мигают.

-Сносите все начисто, устанавливаете только один лоджик в папку по умолчанию, от имени администратора.

- Зайдите в папку, куда установился лоджик (по умолчанию C:\Program Files (x86)\SMLogix), попробуйте запустить файл sm_tftp.exe. Дайте обратную связь какая будет реакция системы (ничего не произошло/произошла ошибка/...)

- Найдите у себя в виндовсе брандмауэр - разрешение обмена данными с приложениями в брандмауэре виндовс, поставьте ВСЕ(и частные и публичные, вообще все) галочки на процессы, с префиксом sm_

- dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH4/manual/Manual_SMH4_v1-06.pdf стр.77 обновите по USB образ linux по этой инструкции, но нажимайте не обновить, а форматировать. Убедитесь, что в диспетчере устройств появляется сетевой драйвер RNDIS Linux. Поиск контроллера при этом производить не нужно.

- Если не помогло, то forum.segnetics.com/showthread.php?t=3197&highlight=xp5


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 17:17   #3
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim не обновляется все кнопки мигают.

Все удалил, установил, sm_tftp.exe запустил в ответ тишина полная.
В брандмауере все галочки стоят вчера еще ставил сегодня проверил - стоят.
Сетевой драйвер RNDIS Linux не появляется, пробовал разные провода.
Еще вчера я написал, что контроллер не обнаруживается ни чем. Я имел ввиду что при первом подключении и драйвер появлялся и при подключении через изернет сеть появлялась. После попытки обновления нет признаков жизни ни езернета ни усби.
Кнопку сброс тоже вчера наживал держал более 10 секунд.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 17:29   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim не обновляется все кнопки мигают.

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Все удалил, установил, sm_tftp.exe запустил в ответ тишина полная.
В брандмауере все галочки стоят вчера еще ставил сегодня проверил - стоят.
Сетевой драйвер RNDIS Linux не появляется, пробовал разные провода.
Еще вчера я написал, что контроллер не обнаруживается ни чем. Я имел ввиду что при первом подключении и драйвер появлялся и при подключении через изернет сеть появлялась. После попытки обновления нет признаков жизни ни езернета ни усби.
Кнопку сброс тоже вчера наживал держал более 10 секунд.
А принудительный ввод в режим программирования?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 17:36   #5
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim не обновляется все кнопки мигают.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А принудительный ввод в режим программирования?
Если вы имеете ввиду перемычку на плате, то не пробовал.
Точнее сказать думал но до конца не понял как с ней обращаться замкунть перед включением и держать или просто один раз замкнуть или на постоянку замкнуть, и на сколько.
Не стал рисковать. Кнопки мигают значит признаки жизни какие то есть? или я не прав
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 17:47   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim не обновляется все кнопки мигают.

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Если вы имеете ввиду перемычку на плате, то не пробовал.
Точнее сказать думал но до конца не понял как с ней обращаться замкунть перед включением и держать или просто один раз замкнуть или на постоянку замкнуть, и на сколько.
Не стал рисковать. Кнопки мигают значит признаки жизни какие то есть? или я не прав
Признаки то есть, другое дело, дают ли эти признаки надежду на полное восстановление...Ставите перемычку и запускаете контроллер, после этого можно отпустить. Для спокойствия можете дождаться перезагрузки контроллера и потом отпустить.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 17:50   #7
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim не обновляется все кнопки мигают.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Признаки то есть, другое дело, дают ли эти признаки надежду на полное восстановление...Ставите перемычку и запускаете контроллер, после этого можно отпустить. Для спокойствия можете дождаться перезагрузки контроллера и потом отпустить.
Сейчас попробую у меня контроллер 3012-65-0, а в других постах про перемычку был описан -20- поэтому не стал.


Добавлено через 30 минут

Не удачный день сегодня, чтобы не делал не помогает.
Поставил перемычку подал питание снял перемычку, как было так и осталось. Каким образом его можно еще прошить? Или перешить.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 18:25   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim не обновляется все кнопки мигают.

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Сейчас попробую у меня контроллер 3012-65-0, а в других постах про перемычку был описан -20- поэтому не стал.


Добавлено через 30 минут

Не удачный день сегодня, чтобы не делал не помогает.
Поставил перемычку подал питание снял перемычку, как было так и осталось. Каким образом его можно еще прошить? Или перешить.
Все равно разъем ХР5

Вы точно на него перемычку поставили? Контроллер должен перезагрузиться несколько раз.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 18:27   #9
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim не обновляется все кнопки мигают.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Все равно разъем ХР5

Вы точно на него перемычку поставили? Контроллер должен перезагрузиться несколько раз.
А нету толку и от этого разьема
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 18:31   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim не обновляется все кнопки мигают.

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
А нету толку и от этого разьема
Позвоните в отдел продаж, попробуем разобрать ситуацию.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 18:33   #11
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim не обновляется все кнопки мигают.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Позвоните в отдел продаж, попробуем разобрать ситуацию.
Мы брали в Новосибирске у диллера может им вернуть?
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 19:14   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim не обновляется все кнопки мигают.

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Мы брали в Новосибирске у диллера может им вернуть?
Ваше личное право, если готовы еще немного времени потратить на исследование, то лучше позвонить в отдел продаж, они перепроверят ваши действия, если что, то уже сдадите дилеру.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024