Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 05.03.2023, 16:28   #1
avevst
Новичок
 
Регистрация: Mar 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Matrix. Отсутствует задание на трехходовой калорифера при прогреве (нет проблемы)

Добрый день! Столкнулся с проблемой, перед запуском вент. установки в зимний период идет процесс прогрева калорифера. На дисплее задание на трехходовой 100%, но на аналоговом выходе напряжение отсутствует (примерно 0.15 В).
Напряжение измерял как с подключенным приводом, так и без него. В режиме отладки в SMLogix на аналоговом выходе калорифера значение ~10000.
При этом если вручную открыть клапан и прогреть калорифер, установка запускается и на привод уже начинает поступать задание с аналогового выхода.
Контроллер Matrix-2021-70-0 + MRL-1000. Версия SMLogix 3.34.0192. Программа собрана в последнем Конструкторе.
avevst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2023, 19:28   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix. Отсутствует задание на трехходовой калорифера при прогреве

Цитата:
Сообщение от avevst Посмотреть сообщение
Добрый день! Столкнулся с проблемой, перед запуском вент. установки в зимний период идет процесс прогрева калорифера. На дисплее задание на трехходовой 100%, но на аналоговом выходе напряжение отсутствует (примерно 0.15 В).
Напряжение измерял как с подключенным приводом, так и без него. В режиме отладки в SMLogix на аналоговом выходе калорифера значение ~10000.
При этом если вручную открыть клапан и прогреть калорифер, установка запускается и на привод уже начинает поступать задание с аналогового выхода.
Контроллер Matrix-2021-70-0 + MRL-1000. Версия SMLogix 3.34.0192. Программа собрана в последнем Конструкторе.
Красная лампочка на матриксе моргает или не моргает? Если при прогреве отключить провод от клеммы аналогового выхода, контроллер выдаёт 10В или нет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2023, 19:38   #3
avevst
Новичок
 
Регистрация: Mar 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix. Отсутствует задание на трехходовой калорифера при прогреве

На Matrix красная лампочка не моргает. С отключенным проводом от аналогового выхода контроллер выдает примерно 0,15 Вольт, при этом на дисплее калорифер 100%. После "ручного" прогрева калорифера, контроллер работает штатно и показания на аналоговом выходе соответствуют показаниям на дисплее (% ВоКал).
avevst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2023, 10:51   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix. Отсутствует задание на трехходовой калорифера при прогреве

Цитата:
Сообщение от avevst Посмотреть сообщение
На Matrix красная лампочка не моргает. С отключенным проводом от аналогового выхода контроллер выдает примерно 0,15 Вольт, при этом на дисплее калорифер 100%. После "ручного" прогрева калорифера, контроллер работает штатно и показания на аналоговом выходе соответствуют показаниям на дисплее (% ВоКал).
Можно увидеть программу, загруженную в контроллер?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2023, 18:19   #5
avevst
Новичок
 
Регистрация: Mar 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix. Отсутствует задание на трехходовой калорифера при прогреве

Добрый день! Обратил внимание, что в дежурном режиме контроллер тоже не выдает сигнал на привод клапана

Последний раз редактировалось Arsie, 06.03.2023 в 19:11 Причина: Проблема решена, файлы удалил
avevst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2023, 18:55   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix. Отсутствует задание на трехходовой калорифера при прогреве

Цитата:
Сообщение от avevst Посмотреть сообщение
Добрый день! Обратил внимание, что в дежурном режиме контроллер тоже не выдает сигнал на привод клапана
Проблема в макросе "MTX 0...10В", вы сами себе сломали программу.

Варианта решения два: либо используйте родной для Конструктора макрос "mv0..10В", либо учите матчасть и правильно выполняйте математические расчёты.


PS. С вентиляторами ситуация аналогична.


Добавлено через 7 минут


Цитата:
Сообщение от avevst Посмотреть сообщение
В режиме отладки в SMLogix на аналоговом выходе калорифера значение ~10000.
А ведь там была конкретная цифра, а не "примерно 10000".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 06.03.2023, 19:04   #7
avevst
Новичок
 
Регистрация: Mar 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix. Отсутствует задание на трехходовой калорифера при прогреве

Понял ошибку. Исправил, все работает как положено. Большое спасибо за помощь
avevst вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024