Управление Altivar AT31H
Пример программы, которая управляет преобразователями частоты Альтивар АТV31Н.
Сами макросы управления также подходят и для АТV61Н и АТV71Н, но адреса некоторых управляющих регистров в карте памяти иные. Их нужно заменить на действительные для для этих ПЧ. Два примера. Один управляет двумя ПЧ, другой одним. Советы по подключению и настройке ПЧ ищите внутри макросов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.05.2012, 11:35 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Altivar ATV31H
У данного привода имеется встроенный Modbus (slave), поэтому его можно сразу же использовать с любым нашим контроллером.
Особенность: обращение контроллера-мастера к ошибочным переменным в карте памяти Altivar может привести к тому, что Altivar на некоторое время перестает вообще отвечать на сетевые запросы. Примерно через несколько часов выключенный частотный привод полностью "восстанавливается". Файл 1: Пример работы с частотным приводом Altivar Файл 2: Описание карты памяти __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |