Всем привет. Возможно ли в меню убрать ограничение "номинал прит %" и "номинал выт %"?
Чтобы можно было задать 126% или 138%? Что соответствует 63 Гц и 69 Гц.
Приточка и вытяжка управляются ПЧ по MODBUS.
Пока сделал по MODBUS просто включение вентилятора,
а скорость задается с пульта частотника.
Хотелось скорость задавать с контроллера через меню.
voronin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 09:44   #2
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: как сделать "Номинал прит %" в меню больше 100%

Цитата:
Сообщение от voronin Посмотреть сообщение
Чтобы можно было задать 126% или 138%? Что соответствует 63 Гц и 69 Гц.
А что мешает принять максимальную частоту вентилятора за 100%? Задание на ПЧ по интерфейсу передается, как правило, в Гц. Так что умножили заданный % на Макс Гц и разделили на 100 вот и готовое задание на ПЧ.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 14:00   #3
voronin
Новичок
 
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: как сделать "Номинал прит %" в меню больше 100%

Спасибо. Все получилось.
voronin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 10:51   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: как сделать "Номинал прит %" в меню больше 100%

Цитата:
Сообщение от voronin Посмотреть сообщение
Всем привет. Возможно ли в меню убрать ограничение "номинал прит %" и "номинал выт %"?
Чтобы можно было задать 126% или 138%? Что соответствует 63 Гц и 69 Гц.
Приточка и вытяжка управляются ПЧ по MODBUS.
Пока сделал по MODBUS просто включение вентилятора,
а скорость задается с пульта частотника.
Хотелось скорость задавать с контроллера через меню.
Входы Max АВП и Max АВВ на макросе "Config" - это ограничение "сверху" на работу макросов. Но проблема в другом, она в регуляторе, который выше 100% не запрыгивает, т.е. предложение с пересчётом внутри частотника - самое хорошее.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024