Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.12.2020, 00:03   #1
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Глючит контроллер Pixel (нет проблемы)

Как такое возможно и что делать
Изображения
Тип файла: jpg 7D99B1B3-D375-4218-B687-CFA4A06DFE9A.jpg (515.1 Кбайт, 54 просмотров)
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 00:34   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глючит контроллер Pixel

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
Как такое возможно и что делать
Один из многих вариантов - лоджик неправильно показывает в отладке, забить болт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 00:49   #3
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Глючит контроллер Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Один из многих вариантов - лоджик неправильно показывает в отладке, забить болт.
Нет!!! Не работают переменные что делать?!
Ситуация в следующем
Это макраме меню скрин когда приходит уставка из меню она прописывается в еепром когда приходит уставка из вне (модбус) Константа и тп она не прописывается до тех пор пока не зайдёшь в меню что это может быть?
Причём не на конкретную уставка а просто в меню
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 01:20   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глючит контроллер Pixel

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
Это макраме ... что это может быть?
Откуда ж я знаю-то? Проект-то ваш, а не мой


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
Нет!!! Не работают переменные что делать?!
Если вы вот так в час по чайной ложке всё будете рассказывать, то недели через две-три я может быть и смогу что-то посоветовать.

Кстати, внутри макросов переменных нет - их там невозможно разместить. Поэтому даже эта фраза ровным счётом ничего не проясняет


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 02:11   #5
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Глючит контроллер Pixel

Проект создал через конструктор для итп для пикселя немного отредактировал и вот такая беда
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 02:33   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глючит контроллер Pixel

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
Проект создал через конструктор для итп для пикселя немного отредактировал и вот такая беда
Ну на первой картинке глюк отладки. Кстати какой Лоджик?

В конструкторе ИТП нет снижения уставок по времени. Трудно сказать что вы там делали.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 03:18   #7
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Глючит контроллер Pixel

Это не глюк
Проэкт стандартный я немного его передел под себя я не думаю что из за проекта может зависнуть контроллер причём так ведёт себя 1 макрос , помогите пожалуйста! Мне надо срочно разобраться (
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 06:51   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глючит контроллер Pixel

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
помогите пожалуйста! Мне надо срочно разобраться (
Как или чем помочь-то? Из тех данных, что вы сообщили, выжато уже всё досуха. Больше версий нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 14:36   #9
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Глючит контроллер Pixel

не обрабатывается макрос контроллером высылаю файл
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (99.0 Кбайт, 37 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 29.12.2020 в 11:15 Причина: Проблема решена, файлы удалил
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 18:01   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глючит контроллер Pixel

Цитата:
Сообщение от zerg_df Посмотреть сообщение
не обрабатывается макрос контроллером высылаю файл
Теперь понятно.

Неудачное место выбрали для добавления параметров. Там все работает как было задумано.
Работа макроса Параметры блокируется операторами If-EndIf до тех пор пока он не выбран в основном меню чтобы не загружать зря рабочий цикл.

Разрешите работу макроса как на картинке. А лучше удалите обведенные блоки.

Untitled.png
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.12.2020, 18:44   #11
zerg_df
Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Глючит контроллер Pixel

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Теперь понятно.

Неудачное место выбрали для добавления параметров. Там все работает как было задумано.
Работа макроса Параметры блокируется операторами If-EndIf до тех пор пока он не выбран в основном меню чтобы не загружать зря рабочий цикл.

Разрешите работу макроса как на картинке. А лучше удалите обведенные блоки.

Вложение 8864
убил весь день спасибо!!!
zerg_df вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе