По умолчанию Emotron FDU

У данного привода нет встроенного Modbus, поэтому необходимо покупать дополнительную коммуникационную плату. COM-порт этой платы не опторазвязан, а значит придется повозиться с помехоустойчивостью связи, и работать осторожно, чтобы не "сжечь" порт. Также, время опроса не должно быть менее 1 сек., иначе ПЧ начинают игнорировать запросы и часть переменных перестает обновляться.

Положительной особенностью является хорошая функциональность при работе по сети.

Файл 1: Пример работы с частотным приводом Emotron FDU

Файл 2: Описание карты памяти