Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.03.2017, 17:52   #1
avas
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2008
Сообщения: 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию 2010 переделка типа входа на 4-20mA (решено)

Есть SMH2010 - 1221-01-5, нужно переделать входа в 4-20mA. Cогласно руководства на стр.20 для этого нужно параллельно входу поставить сопротивление R = 120 Ом. Это правльно?
avas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 18:23   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2010 переделка типа входа на 4-20mA

Цитата:
Сообщение от avas Посмотреть сообщение
Есть SMH2010 - 1221-01-5, нужно переделать входа в 4-20mA. Cогласно руководства на стр.20 для этого нужно параллельно входу поставить сопротивление R = 120 Ом. Это правльно?
Задам встречный вопрос: какие у вас причины не верить РЭ?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 19:07   #3
avas
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2008
Сообщения: 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2010 переделка типа входа на 4-20mA

Речь идет о том правильно ли я понял РЭ. Т.е возможна ли такая переделка?
avas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 19:10   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2010 переделка типа входа на 4-20mA

Цитата:
Сообщение от avas Посмотреть сообщение
Речь идет о том правильно ли я понял РЭ. Т.е возможна ли такая переделка?
Да, это возможно, да в РЭ схема верна.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 19:14   #5
avas
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2008
Сообщения: 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2010 переделка типа входа на 4-20mA

Спасибо за ответ.
avas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 19:18   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2010 переделка типа входа на 4-20mA

Цитата:
Сообщение от avas Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Было бы это невозможно, в РЭ об этом бы не писалось.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024