|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.06.2015, 07:28 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH2010 моргает дисплеем (решено)
Здравствуйте. Такая проблема: SMH2010 управляет приточкой, после запуска работает произвольный период времени (от суток до недели). Затем самопроизвольно отключается, изображение на экране пропадает, на нажатие кнопок не реагирует, подсветка кратковременно вспыхивает каждые 3-5 сек. Начинает работать только после сброса питания, затем ситуация повторяется...
|
22.06.2015, 09:26 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Отказ SMH2010
Цитата:
У вас что-то коммутируется. При выключении питание это "что-то" отключается. Поэтому работа контроллера и восстанавливается. Оставшиеся 0.01% - это износ самого предохранителя. У него ограниченное количество срабатываний, порядка сотен раз, потом начинается деградация. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|