|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.05.2019, 11:18 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Логика работы Ethernet PNA - 023
Добрый день. Подскажите логику работы Ethernet PNA - 023.
Поддерживает ли данное устройство два и более TCP-соединения одновременно? Если нет то, что может является причиной разрыва существующего соединения: таймаут по отсутствию пакетов или запрос на установку нового подключения? Поясню: У нас есть общая сеть торгового центра, в эту сеть включены в разных местах SCADA и приточки SMH2G + Ethernet PNA - 023. SCADA программе очень важно существование активного TCP-соединения с прибором, даже в то время когда пакеты не передаются (не знаю зачем, аварию выдает без этого). Но как пакеты останавливаются, соединение разрывается через 1,5 секунды. Пишет по инициативе контроллера. Вот хотели узнать это тайм аут внутри контролера на молчаливой соединение или виновата программа мониторинга сети, которая постоянно пингует все устройства в данной сети для контроля состояния сети (там такая есть). |
22.05.2019, 11:56 | #2 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Логика работы Ethernet PNA - 023
Цитата:
Да, он есть, 2-5 секунд в зависимости от времени выпуска. Цитата:
Вы можете настроить сервер, чтобы он делал паузу 1-2 сек при потере связи. По крайней мере провалы будут минимальными. А чтобы не ругался на потерю связи, выставить несколько повторов опроса через 1-2 сек. Правда если программисты не догадались при повторе переоткрывать соединение, то это не поможет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
Благодарность от: |