|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.09.2015, 07:22 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel 2511-02-0 не прошивается (решено)
День добрый!
Пытаюсь прошить Pixel 2511-02-0 (SN 311976), smlogix ругается что не может отключить мастер... и действительно, запустил программу для мониторинга компорта там постоянно что-то сыплется с контроллера примерно такое ... FC 00 00 00 FF ... в сервисном меню в пункте отключить мастер на вкл/выкл - не реагирует, как сыпалось так и сыплется. преобразователь RS485 рабочий, постоянно им другие контроллеры мониторю или прошиваю. Опыт с SMH 2G и SMH2010 имеется, среди этих контроллеров с таким не сталкивался (порядка 30-40 контроллеров запрограммировано под разные нужды) Пробовал обновить ядро, хэпэтерминал тоже не может подключиться, заветные буковки С не появляются при включении питания. Что с этим делать? Если найду такойже рабочий (прошиваемый) контроллер, сделаю программу, прошью его, потом с него скинуть на модуль памяти, а потом с того модуля памяти в непрошиваемый контроллер? возможно такое? ЗЫ форум просмотрел, может и не очень хорошо, но подобной проблемы не увидел. Сильно не ругайтесь если что, а просто дайте ссылку... Спасибо! |
16.09.2015, 10:31 | #2 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 не прошивается
Съездил к заказчику, сдернул еще 2 таких же Pixel. У одного тоже самое творится на RS485 (постоянно чтото выбрасывается в порт) а вот второй вполне рабочий- и в порт не кидается и лоджикс его сразу нашел.
Вопрос, как с помощью одного рабочего прошить всех? возможно такое с модулем памяти? Или решать вопрос с гарантией? И что это за повальное неработоспособность RS485? У не рабочих номера 311975 и 311976 У рабочего 309015 |
16.09.2015, 10:48 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 не прошивается
Включай питание контроллера после начала отправки прошивки через HyperTerminal. Т.е. сначала отправить -> затем питание (при старте контроллера , загрузчиком сначала проверяется RS485 на предмет обновления, затем грузится основное ядро).
|
16.09.2015, 10:54 | #4 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 не прошивается
Цитата:
У этих двух что-то с RS485, третий то работает. Вот сейчас вопрос встал как на не рабочие с помощью рабочего всетаки засунуть программы. Ну вроде как с помощью МП можно. |
|
16.09.2015, 10:59 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 не прошивается
Цитата:
А что с портом - гадать по интернету я не в состоянии. Одно скажу - порт выдерживает многократный двухкиловольтный разряд в любую клемму. Просто так выйти из строя он не может. И не выходит. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.09.2015, 10:59 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 не прошивается
|
17.09.2015, 05:34 | #7 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 не прошивается
Да с портом, процентов на 90 там вылетела ADM485. Год или 2 назад был такой случай, тоже не прошивался и в порт летело также, перепаяли микруху и заработало. Но в эти пока не охота лезть, попробуем вопрос порешать с гарантией.
|
17.09.2015, 10:53 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 не прошивается
Если повреждена защита цепей приёмопередатчика, то случай будет негарантийным.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.09.2015, 07:12 | #9 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 не прошивается
Разобрался в проблеме.
Оказывается такое влияние (бесконечная выдача рандомайзных байтов в порт) на RS485 в пикселе оказывал мой преобразователь USB-RS485. Это шнайдеровский преобразователь. Такое же заметил с преобразователем MOXA, не помню точного названия. Купил китайский преобразователь за 200р и все заработало. Правда пока дорыл до истины, в одном контроллере 2 раза поменял микруху ADM4853 и обвязку из стабилитронов. Даже смог перепрошить ядро подключив напрямую к ATMEGA2561 ардуиновский преобразователь USB-RS232 Теперь вот хочу восстановить подаренный мне пиксель пару лет назад загубленный подобным образом , но там надо восстановить супервайзер, уже изучаю эту тему. Всем спасибо! |
18.09.2015, 11:12 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 не прошивается
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.09.2015, 12:48 | #11 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 не прошивается
Шнайдеровский преобразователь TSXCUSB485.
Куча приборов с этим преобразователем работали на ура. Это и Овены всякие разные от контроллеров до регуляторов, это Дельта, да и постоянно его использую для мониторинга RS485. Мне и в голову не приходило что дело может быть в преобразователе. Последний раз редактировалось Arsie, 02.11.2015 в 13:12 |
22.09.2015, 13:17 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 не прошивается
Для начала изучить это.
В частности "Polarisation: This converter can provide a line polarization for Modbus. This polarization must be implemented at only one location of the whole serial bus (generally on the master device)." Конвертер является мастером для контроллера при его прошивке и наладке! Передвинь переключатель, и волшебным образом продукция Segnetics заработает! Для большего понимания - если мультиметром измерить между проводами А и В шины RS485 - и там будет >0,3 В, то переключатель сдвигать не надо (измерять при не подключенном конвертере). Последний раз редактировалось Arsie, 02.11.2015 в 13:13 |
23.09.2015, 06:28 | #13 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511-02-0 не прошивается
Ну признаюсь честно именно этот переключатель не пробовал, на данный момент уже не получится проверить, специально не поеду к заказчику. На следующем проекте обязательно проверю.
|