Доброго времени суток! Подскажите, я подключаю к FMR модуль MRL и всё это к SMH4 по модбус. Нет связи, это нормально или что то я упустил? Или FMR модуль MRL работают только по мтбус и SMH4 будет на связи только по мтбус? Я только учусь.
6444654 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2023, 22:10   #2
6444654
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и MRL

Решено, работать не будет
6444654 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2023, 22:34   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и MRL

Цитата:
Сообщение от 6444654 Посмотреть сообщение
Решено, работать не будет
Работать просто обязан. С чем угодно, в том числе и с Четверкой.
Плохо учишься.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2023, 09:53   #4
6444654
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и MRL

FMR Работает по модбус, но как только подключаешь модуль MRL, связи нет.
Причём это даже без SMH4, просто модбус отключается. Что делать ума не приложу. Как быть?
6444654 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2023, 18:10   #5
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и MRL

Цитата:
Сообщение от 6444654 Посмотреть сообщение
FMR Работает по модбус, но как только подключаешь модуль MRL, связи нет.
Причём это даже без SMH4, просто модбус отключается. Что делать ума не приложу. Как быть?
Напиши как подключаешь как настраиваешь. Чем больше информации тем быстрее помогут решить проблему.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2023, 19:43   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и MRL

Цитата:
Сообщение от 6444654 Посмотреть сообщение
FMR Работает по модбус, но как только подключаешь модуль MRL, связи нет.
Не через COM2 часом подключаетесь? C MRL только через первый- она второй использует в режиме шины.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2023, 19:53   #7
6444654
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и MRL

Подключаю через второй по модбус. Попробую через первый. Век живи, век учись. Спасибо, буду знать, получилось.
6444654 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2023, 19:56   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR и MRL

Цитата:
Сообщение от 6444654 Посмотреть сообщение
Подключаю через второй по модбус. Попробую через первый
Ну и естественно адрес не нулевой на COM1.
Потом связку FMR-MRL настроить в конфигураторе.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024