Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.11.2022, 01:14   #1
genelectro
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию MR-0800

Здравствуйте!
При запуске и в ручном и в автоматическом режиме через 40 секунд модуль расширения MR-0800 отключается по непонятной причине.Ошибок никаких не выдаёт.
PS Контроллер Pixel 2511-02-0
genelectro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2022, 01:56   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0800

Что значит "отключается"?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2022, 02:49   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0800

Цитата:
Сообщение от genelectro Посмотреть сообщение
При запуске и в ручном и в автоматическом режиме
В программах Конструктора нет ручного или автоматического режима.

Подробнее: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2022, 11:18   #4
genelectro
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0800

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Что значит "отключается"?
Объясняю.
При пуске системы вентиляции в работу включается D03 на MR и жалюзи начинают открываться. Через несколько секунд включаются D04 и D07, соответственно происходит пуск вентилятора и загорается лампа "РАБОТА". Всё бы хорошо, НО по прошествии 40 секунд MR отключает все контакты, которые были включены. И соответственно жалюзи закрываются под воздействием возвратной пружины и появляется авария вентилятора притока из-за потеряной связи идущей через D04.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В программах Конструктора нет ручного или автоматического режима.

Подробнее: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480
Прошу прощения что написал не в тот раздел.

Под авто/руч я имел ввиду сам переключатель на ЩУ.


Добавлено через 5 минут


Есть видео, только вот было бы куда его скинуть
genelectro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2022, 13:22   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0800

Цитата:
Сообщение от genelectro Посмотреть сообщение
и появляется авария вентилятора притока
А писали что нет ошибок
У вас не появляется сигнал контроля вращения вентилятора, поэтому установка и останавливается.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2022, 13:27   #6
genelectro
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0800

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А писали что нет ошибок
У вас не появляется сигнал контроля вращения вентилятора, поэтому установка и останавливается.
Как проверить наличие этого сигнала?

Наличие аварии по вентилятору это не причина остановки установки
genelectro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2022, 13:41   #7
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0800

Цитата:
Сообщение от genelectro Посмотреть сообщение
Как проверить наличие этого сигнала?

Наличие аварии по вентилятору это не причина остановки установки
Почитайте файлик n_vent. Где его искать показано по ссылке Арсения.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2022, 14:10   #8
genelectro
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0800

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Почитайте файлик n_vent. Где его искать показано по ссылке Арсения.
Было бы шикарно, если б у меня были различно рода полезные файлики по данной установке. На руках только схемы подключения установки и мануалы на оборудование


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Почитайте файлик n_vent. Где его искать показано по ссылке Арсения.
Или эта информация есть в общем доступе🤔
genelectro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2022, 14:18   #9
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0800

https://segnetics.com/ru/smconstructor_hvac
Скачиваете, устанавливаете и смотрите в Шаблонах инструкций


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2022, 16:14   #10
genelectro
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0800

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
https://segnetics.com/ru/smconstructor_hvac
Скачиваете, устанавливаете и смотрите в Шаблонах инструкций
Спасибо!
Вечером проверю, отпишусь.
genelectro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2022, 01:51   #11
genelectro
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0800

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
https://segnetics.com/ru/smconstructor_hvac
Скачиваете, устанавливаете и смотрите в Шаблонах инструкций
Всё получилось. Проблема была во времени реакции дифференциального датчика давления. По умолчанию стояло 30сек, изменил на 0сек и процесс пошёл.
Спасибо огромное!
genelectro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2022, 02:23   #12
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0800

Цитата:
Сообщение от genelectro Посмотреть сообщение
Всё получилось. Проблема была во времени реакции дифференциального датчика давления. По умолчанию стояло 30сек, изменил на 0сек и процесс пошёл.
Спасибо огромное!
Ноль - это полное отключение контроля. Датчик у вас скорее всего просто не работает.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2022, 11:30   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MR-0800

Цитата:
Сообщение от genelectro Посмотреть сообщение
Всё получилось. Проблема была во времени реакции дифференциального датчика давления. По умолчанию стояло 30сек, изменил на 0сек и процесс пошёл.
Спасибо огромное!
Не стоит бездумно менять настройки системы. Изучите ее состав, набор входов-выходов, есть ли у вас в действительности этот датчик, если есть - то почему не срабатывает.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024