Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.10.2019, 07:47   #1
Aptemius
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Перегрузка Ain FMR-1010

Здравствуйте,
проблема следующая: при подаче питания( всякие переходные процессы) на входах 4-20ma FMR выдаёт ошибку перегрузки на входах, и показывает в конфигураторе в режиме отладки 25ма... хотя реальный ток 4.2ма. И из состояния ошибки не выходит, так и висит перегрузка.
При этом если входа подключать к модулю последовательно, то всплески перегрузки он переваривает нормально и всё работает.
Что можно предпринять?
Aptemius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2019, 09:36   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010

Цитата:
Сообщение от Aptemius Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
проблема следующая: при подаче питания( всякие переходные процессы) на входах 4-20ma FMR выдаёт ошибку перегрузки на входах, и показывает в конфигураторе в режиме отладки 25ма... хотя реальный ток 4.2ма.
Реальный - это снятый во время перегрузки или вы просто отключили провод от модуля и подключили к тестеру?

Опишите ваш эксперимент более подробно, укажите модель устройства, выдающего сигнал. Также будет неплохо, если получится замерить всплеск тока на этом устройстве, т.к. модули до 60 мА выдерживают без особых проблем. В общем, нужна статистика.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2019, 13:45   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010

Кстати на перегруз уже где-то жаловались.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2019, 14:56   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Кстати на перегруз уже где-то жаловались.
Да, было дело.

https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Mo..._FMR_v1-02.pdf стр.33 перегрузка аналоговых входов, сейчас идет работа над новой прошивкой фмр, в которой будут учитываться такие всплески с датчиков.

Попробуйте определить, на какое время появляется высокое значение тока и дайте обратную связь.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 08:49   #5
AlexNVZ
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010

Аналогичная ситуация, когда ждать обновление? Клиент нервничает.
AlexNVZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 11:52   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010

Цитата:
Сообщение от AlexNVZ Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуация, когда ждать обновление? Клиент нервничает.
Ориентировочно через пару недель.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 18:04   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010

https://segnetics.com/fmr

FMRConfigurator-setup-1.5.243.exe

Версия FMR - 68

Не забывайте прошивать ФМР.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2019, 12:29   #8
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
FMRConfigurator-setup-1.5.243.exe
Версия FMR - 68
Здравствуй новый глюк. При сохранении файла конфигурации скорость COM1 сбрасывается на 4800.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2019, 11:36   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Здравствуй новый глюк. При сохранении файла конфигурации скорость COM1 сбрасывается на 4800.
Действительно глюк, а не баг, и видимо только ваш. У меня не повторилось, либо опишите подробно ваши действия.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2019, 12:29   #10
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Действительно глюк, а не баг, и видимо только ваш. У меня не повторилось, либо опишите подробно ваши действия.
Проблема оказалась не в сохранении. Откройте файл конфигурации двойным щелчком или "Открыть с помощью".


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2019, 13:00   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перегрузка Ain FMR-1010

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Проблема оказалась не в сохранении. Откройте файл конфигурации двойным щелчком или "Открыть с помощью".
Другое дело, принято.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024