SMH4 проблема с опросом SMH2G по Modbus TCP (решено)
Использую SMH4 как сетевой шлюз. Собираю данные с 20 контроллеров (из них 5 по модбас ТСП). Программирую при помощи СМлоджикс 3.28.064 (сейчас скачиваю новую, но как всегда на объекте интернет работает кое-как).
Часть контроллеров опрашивается по RS485 а часть по Эзернету. ПРоблема с контроллерами по эзернету. Имею две приточки на SMH2G с модулями эзернета. ПРи попытке чтения с них всего 1 переменной при помощи SMH4 они тут же останавливаются. Любое пропаданеи и восттановление опроса вызывает останов приточной системы. С системами на RS485 такого фокуса не наблюдается. Пробую прочитать данные при помощи ПК и ОПС сервера - все отлично приточка не останавлиается. Что за фокусы? Прошу прощения за очепятки пишу быстро и в очень неудобной позе.. сегодня поезд домой а тут такой конфуз которого я никак не ожидал... |
12.04.2019, 11:24 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH4 проблема с мастером по Modbus TCP
Также можно просто оборвать связь: PS. Это проблема сетевого модуля, в котором не учтено появление SMConnect. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.04.2019, 11:28 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: SMH4 проблема с мастером по Modbus TCP
А программа не слетит в них? Там просто хитрая программа с доработками которую не я делал и не очень хочется самому туда пилить новую... |
12.04.2019, 11:29 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH4 проблема с мастером по Modbus TCP
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.04.2019, 11:35 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: SMH4 проблема с мастером по Modbus TCP
Добавлено через 22 минуты Сейчас обновил один контроллер до SMH2G-42x2-01-2-ver285.sim И толку ноль... Добавлено через 25 минут |
12.04.2019, 12:05 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH4 проблема с мастером по Modbus TCP
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.04.2019, 12:09 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: SMH4 проблема с мастером по Modbus TCP
449592 Щит смонтировал несколько месяцев назад.... |
12.04.2019, 12:26 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH4 проблема с мастером по Modbus TCP
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.04.2019, 13:10 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: SMH4 проблема с мастером по Modbus TCP
|
12.04.2019, 13:23 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH4 проблема с мастером по Modbus TCP
Попробуйте это ядро. Обязательно проверьте корректность сетевой работы. Доложите результат. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.04.2019, 19:02 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: SMH4 проблема с мастером по Modbus TCP
PS сразу не ответил потому что на объкте проводил последние проверки. PPS Сижу на вокзале еду домой. Передайте положившему болт, что его увлекательная поездка в солнечный Ханты-Мансийский округ отменяется. |
12.04.2019, 21:27 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: SMH4 проблема с мастером по Modbus TCP
да и ехать тоже уже не надо... |
19.04.2019, 09:58 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 152
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 проблема с опросом SMH2G по Modbus TCP (решено)
Добрый день! Таже проблема, SMH-4 и 2G связь по ethernet. 2G обновил представленной здесь версией ПО. Связи нет.
|
19.04.2019, 11:34 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH4 проблема с опросом SMH2G по Modbus TCP (решено)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.04.2019, 12:47 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 152
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 проблема с опросом SMH2G по Modbus TCP (решено)
|
19.04.2019, 13:03 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH4 проблема с опросом SMH2G по Modbus TCP (решено)
Я веду к тому, что экраны задания уставок вряд ли будут везде открыты одновременно. PS. В 3.28.0146 всё работает хорошо, уставки обновляются без проблем что по сигналу, что по смене. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.04.2019, 13:06 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 152
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 проблема с опросом SMH2G по Modbus TCP (решено)
|
19.04.2019, 13:11 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH4 проблема с опросом SMH2G по Modbus TCP (решено)
Может всё дело в волшебных пузырьках, т.е. настройке "Передача значения из памяти на выход"? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.04.2019, 13:19 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 152
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 проблема с опросом SMH2G по Modbus TCP (решено)
|
19.04.2019, 13:52 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH4 проблема с опросом SMH2G по Modbus TCP (решено)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.04.2019, 14:01 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 152
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 проблема с опросом SMH2G по Modbus TCP (решено)
|
19.04.2019, 14:04 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH4 проблема с опросом SMH2G по Modbus TCP (решено)
Ну кто там СМАрт знает, мож и экран блокирует. Я не догадался проверить, когда писал, что у меня всё работает в 146. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.04.2019, 14:12 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 152
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 проблема с опросом SMH2G по Modbus TCP (решено)
|
19.04.2019, 14:26 | #24 |
Member
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: SMH4 проблема с опросом SMH2G по Modbus TCP (решено)
Тестировал я с OPC, на 2gi и на SMH4 был один и тот же проект по управлению 3-мя контурами. Если у Вас такой вариант возможен, переместите нужный экран выше. |
19.04.2019, 14:45 | #25 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH4 проблема с опросом SMH2G по Modbus TCP (решено)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.04.2019, 14:53 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 152
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 проблема с опросом SMH2G по Modbus TCP (решено)
Добавлено через 50 минут Сходил на котельную, ради интереса. SMH4 и Weintek проблем нет даже на 56 экране! |
20.05.2023, 14:59 | #27 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4 проблема с мастером по Modbus TCP
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Modbus TCP и адрес ведомого устройства | sinkevich | Форум Segnetics | 4 | 23.04.2020 17:06 |
SMH4, Modbus TCP, ошибка приема/передачи "Connection Closed Gracefully" | Makrel | Связь с внешним миром | 11 | 21.04.2020 14:23 |
Особенности реализации Modbus TCP | Gel | Вопросы о программировании | 3 | 31.08.2018 13:50 |
Помогите SMH4 и Modbus (решено) | Divikom | Связь с внешним миром | 6 | 21.06.2018 15:17 |
RS-485 проблема со связью (решено) | monstr696 | Вопросы о Pixel | 7 | 17.05.2016 22:51 |